上次朋友讓幫忙看臺沖床,是揚力180T的,PLC是OMRON 型號CPM2A。 凸輪調整沒有調好,上死點位置調整不準,看電路圖凸輪PLC輸入點: 00---回程1 01---回程2 02---低速停止點1 03---低速停止點2 06---超程檢測 上面幾個的位置沒有調好,看樣子02 03下降沿時沖床停止上死點。但是02 03還沒有滅它也會停位置大約是在300度左右。 以前調過其他的沖床凸輪一般同時調前2個就可以改變上死點位置,這次就是不行。還請高手出來講講。 |
---|---|
|
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
|
停在300度左右時那個二度落接近開關是未到還是過了頭。那超程檢測又在什么位置???。。 |
---|---|
|