一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
lingjiayi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 254 點
下載積分: 907 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2012-08-15
最后登錄: 2022-03-23
查看lingjiayi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-11 09:54
圖片:
圖片:
我需要使用它來給出一個低壓報警信號,PY500數顯壓力控制儀表,能簡單說明下后面的接線排怎么接線么,廠家說AL-1和AL-2上7,8和9,10是兩對常開的接點,但為什么上面分正負極呢,OUT的11,12,13,12是公共端,常開和常閉接點各一對,這樣的話AL和OUT的功能不都一樣了么?
cyc2012
努力。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 920 點
下載積分: 8950 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2012-02-12
最后登錄: 2023-08-31
查看cyc2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-11 10:33
應該用AL-1或AL-2做報警節點,可以設定高低限位。11,12,13,12OUT只是輸出點(控制開關什么)。
[ 此帖被cyc2012在2012-09-18 08:33重新編輯 ]
努力。
lingjiayi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 254 點
下載積分: 907 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2012-08-15
最后登錄: 2022-03-23
查看lingjiayi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-11 10:52
但是我想搞清楚AL-1和AL-2的作用和接法
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 825 點
下載積分: 21581 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-05-10
查看沙痕的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-09-11 11:06
既然他說是一對常開觸點,那就是啦,應該可以通過內部的設置看你想用那對觸點,用作什么,相應就是輸出那個觸點吧,個人愚見,希望對你有幫助
restone
杭州一工科技有限公司
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 266 個
工控威望: 410 點
下載積分: 2047 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2009-03-19
最后登錄: 2019-12-30
查看restone的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-09-11 12:41
常開觸點,根據自己的需要接線,不要太在乎標的什么+-
西門子PLC、ABB變頻器、康沃變頻器特價銷售;非標自動化改造,工業機器人改造
yigongcn.taobao.com
kgao08885
有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 3516 點
下載積分: 1179 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2011-10-01
最后登錄: 2024-03-15
查看kgao08885的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-09-11 13:19
AL-1和AL-2上7,8和9,10是兩對常開的接點可任意選一組做為你報警開關用,你只有外接一個聲光報警器就可以,當壓力超過報警設定值時,AL-1或AL-2接通;OUT的功能是根據你控制電路的需要,取常開還是常閉,來控制壓力的上限與下限值。保證系統壓力在你所設定值的范圍運行,注意參照說明書調好參數,設參數很重要。
有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。
137775420
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 195 點
下載積分: 1041 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2010-09-24
最后登錄: 2023-03-11
查看137775420的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-09-11 13:31
根據我的經驗:AL-1和AL-2是報警輸出繼電器1和2
a724451666
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 146 點
下載積分: 650 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2011-11-07
最后登錄: 2014-07-20
查看a724451666的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-09-11 15:06
這種儀表你要跟廠家溝通的,經常會出現貼錯的現象。可能是報警輸出的是電壓到繼電器,而不是接點輸出
lingjiayi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 254 點
下載積分: 907 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2012-08-15
最后登錄: 2022-03-23
查看lingjiayi的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-09-11 16:01
我和樓上觀點相同,我也是覺得,這應該是給繼電器輸出電壓的,但是他們的技術支持說這是接點,我覺得很疑惑。既然有了OUT這對常開常閉接點,AL-1和AL-2我覺得重復了
langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-09-11 16:02
要搞清楚AL 和OUT 的區別,AL是測量值PV超出報警設置(上下限)時動作,OUT是測量值超出SV值動作,
兩者比較的對象不同,一般OUT用來控制外部對象,比如壓力儀表當壓力PV大于SV時可以設置OUT動作,從而
驅動放氣閥打開,以達到降壓的目的。
綜合以上看,如果你不需要控制只是用來監控,當然也可以將OUT端子用來作壓力限定報警,只不過要將SV設置成上下限。
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
老大很悲傷
冰凍三尺非一日之寒
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 524 點
下載積分: 4021 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2011-11-02
最后登錄: 2024-11-15
查看老大很悲傷的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-09-11 22:33
不是78就是9,10.正負不管,隨便接~~~~
lingjiayi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 254 點
下載積分: 907 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2012-08-15
最后登錄: 2022-03-23
查看lingjiayi的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-09-12 09:26
將SV設置成上下限,當壓力低于設定值時,OUT常閉接點打開,生產線停止生產,這是我的目的。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 无套大战白嫩乌克兰美女| 男女男精品视频网站| 爱草视频| 小向美奈子av| 午夜理论电影在线观看亚洲| 国产精品高清一区二区三区| 亚洲男gay同性同志| 精品精品精品| 国产精品调教| 亚洲成人一区| 吉泽明步高清无码中文| 干美女视频| 青丝视频免费版在线看| 无码区国产区在线播放| 沉香如屑西瓜视频免费观看完整版| 媳妇和公公小说| 亚洲四虎影院| 成人免费草草视频| 国产91免费在线| 性欧美13处丶14处| 男人天堂新| 日本免费精品| 99爱视频| 好男人影视社区www在线观看| 香港三级浴室女警官| 欧美精品超清在线播放| 男人扒开女人下身添| a∨在线观看| 精品国产国产综合精品| 欧美高清在线精品一区二区不卡| 美女扒开胸罩露出奶了无遮挡免费 | 久久午夜夜伦痒痒想咳嗽P| 免费一级国产生活片| 学校捏奶揉下面污文h| 成人福利免费在线观看| 久久久无码精品亚洲A片软件| juliaann丝袜精品系列| yellow视频在线观看| 三级小说网站| 亚洲精品久久啪啪网站成年| 人与善xuanwen在线400|