一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
842386283
堅持,會有意想不到的收獲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 354 點
下載積分: 3353 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2011-07-17
最后登錄: 2014-10-09
查看842386283的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2012-09-19 17:03
樓主真有才啊,
為興趣而學習
songjie1025
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 114 點
下載積分: 715 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2012-08-27
最后登錄: 2021-03-13
查看songjie1025的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2012-09-20 12:37
樓主做法不可,
sunjin2517
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 131 點
下載積分: 1005 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2009-12-25
最后登錄: 2024-07-07
查看sunjin2517的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2012-09-24 19:25
我們以前用過安川的三相伺服驅動器,要求三相220,我們只接220進去,火線接L1,L3,零線接L2,也沒什么問題啊!
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 989 個
工控威望: 1145 點
下載積分: 18344 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-10-27
查看zsh340的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2012-09-24 21:27
引用
引用第7樓www871124于2012-09-16 19:14發表的  :
大哥你太有才了。380V怎樣變200v-230v是這個問題嗎?
你的那個伺服電機本來就是380V加一個零線就是 L1 L2 L3 N
380v是三相電源  相對地就是220V.  就是說L1和N  是220V    L2 和N  是220V      L3和N  是220V    




伺服電機三相380V嗎?
好像一般都是三相220V吧(1.5KW以上的伺服電機)。
通過變壓器把市電的三相380V變壓成伺服所以的三相220V吧。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 989 個
工控威望: 1145 點
下載積分: 18344 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-10-27
查看zsh340的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2012-09-24 21:30
引用
引用第14樓sunjin2517于2012-09-24 19:25發表的  :
我們以前用過安川的三相伺服驅動器,要求三相220,我們只接220進去,火線接L1,L3,零線接L2,也沒什么問題啊!



伺服力矩不穩定,有燒壞的可能、、、、
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
jklu
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 95 點
下載積分: 13387 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2010-10-07
最后登錄: 2021-12-27
查看jklu的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2012-09-25 15:40
1.如果只是要提供伺服系統電源,70A(含)以下之控制器,可以接單相220V,只接L1 & L2.

2.若純粹討論3相380V變3相220V問題,個人所知是非變壓器不可,至於價位就要看你的電流需求了。
swh1027
漂浮的城
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 236 點
下載積分: 470 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2007-09-09
最后登錄: 2015-05-03
查看swh1027的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2012-09-25 20:43
直接用變壓器,既可以滿足需要!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9670 個
工控威望: 8567 點
下載積分: 16699 分
在線時間: 5326(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-24
查看ymmfa的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2012-09-25 21:53
有很多種變壓器可以使用的,價格也不貴。
如果700W和以下的伺服,通常可以直接接單相220V,但只能接L1 L2,L3不能接
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go

主站蜘蛛池模板: 欧美高清在线精品一区| 暖暖视频日本| 国产精品自在线| 亚洲精品午夜在线观看| 香蕉91| 亚洲日本中文字幕天堂网| brazzersxxx欧美| 男人机机桶女人机机| 久久这里只有精品视频e| 亚洲午夜精品久久久久久成年| 99久热只有精品视频免费看| 青春草在线观看精品免费视频| 草草视频免费在线观看| 九九影院午夜理论片无码| 日本特黄一级大片| 91在线精品国产丝袜超清| 日韩精品成人免费观看| 精品亚洲午夜久久久久| 国产成人夜色91| 欧美一区二区三区综合色视频 | 国产精品久久久久一区二区三区| 娇妻在床上迎合男人| 毛片免费观看| 色先锋 影音先锋a 资源站| 国产成人理在线观看视频| 日本熟hdx| 亚洲va欧美va国产va天堂影| 国产欧美日韩综合| www.av在线视频| 久久99re8热在线播放| 特级淫片欧美高清视频蜜桃| 亚洲 日韩 在线 国产 视频| 含羞草传媒网站免费进入欢迎| 精品国产乱码久久久久久免费| 亚色九九九全国免费视频| 午夜福利视频极品国产83| 黑人开嫩苞| ssni-497新任美脚女教师| 精品小视频在线观看| 91在线精品国产丝袜超清| jj免费视频|