各位兄弟,PLC和掃描槍之間用232通訊。謝謝程序怎么做?能具體一點嗎?小弟初學者,最好能傳個案例。 [ 此帖被yyryhh在2012-10-29 14:33重新編輯 ] |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
1.先看掃瞄槍的通訊格式 2.選通訊模組 Q系列 如QJ71C24N 3.依手冊範例設定 手冊上三菱網站尋找 http://www.meas.cn/products/pdt_idx_detail.asp?id=195 4.直接找經銷商教 |
---|---|
|
yangxuelei19
級別: 略有小成
|
看看掃描槍是什么協議通訊,一般的情況下都是無協議通訊,16進制數,掃描槍的手冊上應該有應答碼,你編寫相應的應答碼通過PLC發送給掃描槍,用RS指令,只發送不用接受 |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
我們這里用到好多這些玩意。手動的掃描槍一般都是用1D的。2D的都是用來連接電腦的。 沒有連接PLC的例子。 大概的流程是: 1.要對掃描槍進行設定。通信參數一般設為9600、 8 、none 、1. 2.要選用通信模塊。FX系列也可以處理這些信息。最好找本通信方面的說明書。看看。 3.手動的掃描槍也是可以用自動的信號來觸發的;裟犴f爾。等。 4.接固定式的掃描儀有MINI SCAN . BL600. 等。 |
|
---|---|---|
|
一心工控