chenji85
級別: 探索解密
|
各位師傅,請教一下,本人是初學PLC的,這個問題是第二次提問了,不好意思,三菱FX1N-60MR PLC與電腦相連接,編程軟件是用的GX8.34,通信線是USB-SC09-FX,我是這樣連接的,在線--PLC讀取--選FXCPU--確認--雙擊串行USB設COM4(之前已驅動好了,我查看電腦設備管理是4)--確認--雙擊CPU模塊--打勾使用MAC/MTA透明模式--確認--點擊通信測試。。連接不上PLC,,通信線我檢查過沒斷線,,請問各位師傅,我這樣連接PLC對嗎?懂的師傅請詳細一點指教一下,好嗎?在此感謝!! |
---|---|
|
xiaopan5950
級別: 探索解密
|
你插上通訊線,打開設備管理器,看端口處有幾個COM口,認清楚名字,然后拔掉USB線,看哪個端口消失,那個就是你的這根線對應的端口。如果拔掉無反應,刷新下,或者就是你的驅動沒裝對。如果都搞完了,還是不能通信,應該就是PLC通訊口壞了。 |
---|---|
|
chenji85
級別: 探索解密
|
謝謝各位師傅答復,這個問題我已找到了,我請領導過來看了,原因是數據通信線方形里面的電路析壞了,重新買數據通信線一條就可以了 |
---|---|
|