james200451
級別: 略有小成
|
為什么CKD 的DD馬達為什么會原點后的第一下轉動總是很慢?但是到了第二下就會變得正常了。。。 在線等 |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
問一下。是不是可以這里理解。馬達進行了回原點動作。回原點OK.然后開始要正常運轉。但是第一次轉,速度很慢。以后再運到到第2個位置又變正常了? 我們這里也是有大把CKD的馬達喲。沒見過這樣的問題。定位模塊用的是松下的。 |
|
---|---|---|
|
poorwer
級別: 略有小成
|
照你這么說,你應該只是設置相關參數而已,沒有對這些程序進行再次開發。 當我們設置好相關參數時它會自動轉換為DD馬達運行程序。這程序是由兩部分組成,上面部分是原點歸位程序,下面是定位程序,當運行完原點復位程序之后,就會一直在定位程序那里循環掃描。你原點復位應該用的是原點回歸I/O,而運行用的是啟動I/O。當啟動I/O得到信號以后,就會執行運行程序,剛開始程序是從上到下掃描,所以第一下執行的是原點復位程序,總是很慢,第二次以后由于是在定位程序那里循環掃描,所以就正常了。 |
---|---|
|
poorwer
級別: 略有小成
|
DD馬達應該不用什么定位模塊吧?它都自帶了自己的控制器。 |
---|---|
|