樓主  發表于: 2012-11-06 16:41
圖片:
這個段報警程式不是很明白,求高手解答下!
358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-10-11
查看358273433的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-06 17:09
從M3000-M3095這96個輔助寄存器中有一個接通就報警.不過我覺得只用大于號就可以了。
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2560(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-11-21
查看znz43的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-06 18:45
引用
引用第1樓358273433于2012-11-06 17:09發表的  :
從M3000-M3095這96個輔助寄存器中有一個接通就報警.不過我覺得只用大于號就可以了。

不能用大于,如果最高位ON,就成負數了,只能用不等于。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-10-11
查看358273433的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-11-06 19:43
謝謝樓上指點
luolei201010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 227 點
下載積分: 884 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2012-08-17
最后登錄: 2013-12-28
查看luolei201010的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-11-06 23:36
其中的K4和K0何解了???
lijianmin123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 256 點
下載積分: 5812 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2010-07-21
最后登錄: 2024-11-15
查看lijianmin123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-11-07 08:51
K4就是連續的16位,說明書上有的呀
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8223 個
工控威望: 10352 點
下載積分: 21051 分
在線時間: 3012(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-24
查看guochunyi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-11-07 10:39
引用
引用第4樓luolei201010于2012-11-06 23:36發表的  :
其中的K4和K0何解了???

前面的K4代表連續的16個位地址,后面的K0代表被比較的數值。這段程序的意思是,只那些位地址狀態有ON的,就驅動輸出。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
zhuleiyx01
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 210 點
下載積分: 1180 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2007-07-23
最后登錄: 2023-11-29
查看zhuleiyx01的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-11-07 11:27
引用
引用第6樓guochunyi于2012-11-07 10:39發表的  :

前面的K4代表連續的16個位地址,后面的K0代表被比較的數值。這段程序的意思是,只那些位地址狀態有ON的,就驅動輸出。

OK得,回答。。。
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-11-07 18:22
使用了接點比較指令。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
luolei201010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 227 點
下載積分: 884 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2012-08-17
最后登錄: 2013-12-28
查看luolei201010的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-11-07 18:37
謝謝各位大師指點!
dream2012
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1080 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2011-10-17
最后登錄: 2020-06-26
查看dream2012的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-11-14 11:40
學習了!
不過既然是連續的96個M區,為何不簡單寫成 ld<>    k24m3000   k0 --------------out y0
這樣不是更簡潔么?
jhbob
朋友,我是你的朋友!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 466 點
下載積分: 21336 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2008-05-20
最后登錄: 2020-06-20
查看jhbob的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-11-14 11:46
引用
引用第10樓dream2012于2012-11-14 11:40發表的  :
學習了!
不過既然是連續的96個M區,為何不簡單寫成 ld<>    k24m3000   k0 --------------out y0
這樣不是更簡潔么?

用此用法一定要搞清楚數據是16位還是32位的,如【<> K4M0 K0】---------OUT Y0  K=1、2、3、4
                                                                                         【D<> K8M0 K0】-------OUT Y1  K=5、6、7、8
PLC數據寄存器最大為32位,K24?????你在編程軟件中寫試試,看提示什么呢???
K值最大為8
[ 此帖被jhbob在2012-11-14 11:51重新編輯 ]
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: yy3341殇情影院理论片| 激情男人天堂| 摄像头东北对白清晰| 亚洲 日本 天堂 国产 在线| 2019中文字幕在线视频| 欧美成人中文字幕| 国产成人一区二区三区在线视频| 国产美女下面流出白浆视频| 亚洲午夜久久久久国产| www.色呦呦.com| 99久久一香蕉国产线看观看| 美女和男生搞基| 色久激情| 娇小XXXXX第一次出血| 国产剧情麻豆刘玥视频| 青青草在线播放| 爽好舒服快想要免费看| 91九色porn偷拍在线| 白丝捆绑vk| 亚洲欧美日韩中文字幕久久| 亚洲gogo人体大胆西西安徽| 国内精品久久久久久久久| 久久这里只有精品视频9| 男人天堂资源网| 天天狠天天透| 日本天堂视频| 扒开老师挠尿口到崩溃刑罚| 国产在线观看91精品一区 | 国产精品免费观在线| 我要看靠逼片| 无耻三级在线观看| 男人天堂官方网站| 精品国产精品人妻久久无码五月天 | 免费一级特黄特色大片∵黄| 俺去俺也在线www色官网| 超爽人人做人人爽| 99热国产在线观看| 俄罗斯一级淫片| 四虎影视永久在线精品免费| 亚洲欧美日韩综合在线播放| 性xxxx中国|