xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
|
旋轉的自藕變壓器,或者380/220v變輸入再變低壓的變壓器都行。我就是用380v/220v輸入的變壓器,在220v接入市取得380v(自藕變壓原理),再接到380v的變頻器上,用來學變頻器通訊完全沒問題。我的變頻器是臺達的。 |
---|---|
|
qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園常客
|
電工基礎還是很重要的,其實2樓就是說一個變頻器的作用。 |
---|---|
|
堅士人
心動就要行動
級別: 家園常客
|
臺灣臺達變頻器有單相(220輸入)三相輸出(380輸出)的,在沒三相電的地方使用三相異步電機是個不錯的選擇, |
---|---|
|
圓家人控工
請叫我伏特
級別: 略有小成
|
朋友,一切皆有可能,不要懷疑你的想法,只是你暫時沒有找到方法而已,很多經典餓發現往往就在我們身邊。 我很早以前就有研究過這個課題,就是關于2相220V變3相380V怎么用變壓器來實現的。不過首先要弄清楚感性負載電流滯后電壓90度,容性負載電流超前電壓90度,而阻性負載則電流和電壓相位不變 1,需要一個三相變壓器,初級次級都接成Y形接法,次級直接接負載就可以,關鍵是初級電路改下 2,初級第一相串個電阻,使它基本成為阻性負載,這樣電流和電壓的相位不變 3,初級第二相串個電感,使它基本成為感性負載,合理選擇,盡量使電流滯后電壓60度(要在帶負載的情況下才能準確) 4,初級第三相串個電容,使它基本成為容性負載,同上,帶上負載,使電流超前電壓60度 5,這樣三相的電流相位角度情況:第二相滯后第一相60度,第三相超前第一相60度,這樣第二相和第三相的相位差是120度,但是三相電源是三相都是相差120度,怎么辦呢 6,我們把第一相線圈的頭和尾對調即對第一相電流倒相,使它和以前的相位相差180度,這時候你會驚訝的發現,倒相以后的三相電流都相差120度 7,因為次極的電壓相位取決與初級的電流相位,所以次級就可以輸出三相均衡電壓 8,電器參數選擇很挑剔,如果沒有示波器的幫助,很難合理選擇 9,致命的弱點,因為初級的電流相位受次極負載的影響很大,所以只能帶固定負載,而由于大阻值電阻的限制,注定了這種電源無法大功率輸出 |
---|---|
|