剛剛寫好的,真辛苦啊,原創哦,大家支持一下吧
企業節能降耗的概述和措施
一, 能源是為人類的生產和生活提供各種能力和動力的物質資源,是企業生產過 程中必須的物質,在生產成本中占有很大的比例。在當前企業利潤微薄的大環境下, 如何追求企業利潤最大化?節能,是任何一個企業都需要考慮的問題。
1, 節能已經融入到我們的日常生活中,社會風氣提倡人們勤儉節約,身邊的親人和朋友經常告誡我們要節約用水,節約用電。我們生產生活中的燈泡,家用電器,企業設備,都是朝著低能耗的方向發展,這也是社會發展的必然趨勢。
2, 企業節能是一項必須長期堅持才能看見效果的系統工程,而且首先必須要培養生產員工的節能意識,在施以必要的管理手段和技術改造,一定會取得很好的效果
例如,一只100W燈泡亮一年的電度數是:0.1kw X 24h X365=876度,那么10只,100只呢?而且這還是在生產中所占用電比例不是很大的用電電器。
二, 節能降耗的措施有很多,而電氣因為費用支出較大,所以改造的效果最顯著。
電器的用電功率=U(電壓)I(電流),而真正起到能量轉換的有攻功率=U(電壓)I(電流)cosφ(功率因數),無攻功率=UIsinφ(無攻因數),而無功功率只是在電感設備和電源之間進行必要的電磁能源交換,并沒有實際做攻(無攻功率不是無用功率,凡是電感類負載,必須通過無功功率來建立磁場,否則不能正常運行),但是由于無攻功率占用電網容量,降低電網供電效率,增加線路損耗,降低端電壓,所以我們希望無功功率的數值越小越好。例如一個供電電壓400V,1000KVA的供電變壓器,在用電設備cosφ是0.7的時候,那么可以輸出700KW的有攻功率,而如果功率因數在0.9的情況下,可以輸出900KW的有攻功率,那么線路損耗增加的壓降=(200kw /400V)X0.1(假設線路電阻是0.1歐姆)=50v,到達設備的端電壓就減少50V,線路增加損耗的電能是(200kw /400V)X50V= 250kw/h。另外功率因數低于0.9以下,供電部分會對企業進行處罰。功率因數達到95%-99%可少收0.75%的電費。
1, 變壓器消耗的無功功率一般約為其額定容量的10%~15%,它的滿載無功功
率約為空載時的1/3。因而,為了改善電力系統和企業的功率因數,變壓器不應空載運行或長期處于低負載運行狀態。所以選擇變壓器的時候不一定要選擇單臺大容量,而要采取適中的容量,2臺或者3臺并聯運行,避免低載運行,降低無攻功率。在生產任務不忙的時候可以向供電部門申請關掉一部分,少交納變壓器運行費用。而且配電房要建立定期巡查制度,看看電容柜的補償情況,電容器是否損壞,做好記錄。
2, 電機是企業生產過程中電力使用最多的設備,公司電機用電基本占了一半以
上,電機節能的重點在于提高效率,減少損耗,合理選型,變頻調速。另外電機也必須安裝熱繼電器,上次供電出現故障,燒毀2臺電機就是因為沒有安裝熱繼的緣故。
(1),提高電機效率的辦法就是盡量讓電機處在滿負荷運行的狀態,電機空載情
況下的效率很低,淘汰一些老舊產品,選用高效,容量合適的電機。例如
今年10月工信部下發文件淘汰Y系列電機,改用YX3高效電機代替。
(2),電機的損耗包括3種,銅損,鐵損,機械損耗,銅損是屬于電機內部線圈
損耗,因為我們廠里不修電機,所以無法改善,鐵損主要是指鐵芯渦流損耗,
由于材料的限制,無法更改。機械損耗包括軸承的磨損,傳動的損耗,風葉
的損耗。電機軸承安裝更換必須加適量黃油,傳動部分做好潤滑工作,電機
風葉必須配備,以免增加電機溫升,降低效率。
(3)對于一些恒功率且要求調速的負載,比如風機,水泵等。這類的負載大部
分不是滿負載工作,而是根據生產需求來運行,如果在這樣的場合我們加裝
變頻器來根據生產需要調節電機的速度,因為功率與轉速的立方成正比,所
以可以節省大量電能,例如一臺水泵電機功率為55KW,當轉速下降到原
轉速的4/5時,其耗電量為28.16KW省電48.8度,當轉速下降到原轉速
的1/2時,其耗電量為6.875KW,省電87.5度。特別是新工廠安裝的中央
空調的40多個風機系統都屬于這類的負載,都可以采用變頻調速節能的
方案,但是不清楚風機的控制方式,所以最好還是向廠家咨詢一下為好。
另外采購一些小風扇可以選擇有調速功能的,雖然單臺功率很小,但是多
了就有節能效果了。
3 ,燈具的節能這一塊公司做得比較好,基本都是用的日光燈,但是凍庫,醒
發室還是采用的白幟燈,因為是在潮濕的環境中使用,既容易損害,能耗大,
光效也不好。另外如果帶鐵芯的線圈鎮流器換成T5系列的電子鎮流器會有
更好節能效果。
4,平烤爐的加熱方式采用接觸器間歇式全壓加熱控制,加熱過程中電壓固定
到達目標溫度會有超過的現象,可以改成PID智能控制不同階段采用不同電壓
加熱,到達設定溫度后采用低壓恒溫的控制方式。既確保溫度控制的精確度又可以節能,因為P(功率)=I²(電流的平方)R(電阻),可以看出,功率和電流的平方成正比,降低電壓即降低了電流,達到節能的目的。具體實施如下,溫控表選擇帶有PID控制功能系列的,另外采用固態繼電器代替電磁接觸器。具體型號市面上有很多。
5,對于一些老舊設備也可以采取必要的技術改造,可以節省采購新設備的費用以及
老設備的維修費用,至于電氣方面一般都是采用PLC(可編程序控制器)+HMI(人
機界面)+伺服的組合,實現設備的精確控制,自動化控制。應用比較多的品牌
如三菱,威綸等。
6,設備的技術資料必須備齊,公司里面很多設備的技術資料都沒有,都是一些操作
手冊,給我們日后的維修和設備改造工作造成了很大的不便,比如設備的電路圖,
電器的型號,常用易損件的型號,加熱管的圖形繪制等等。
三, 節能工作必須要持之以恒,公司制訂必要的節能制度,認真執行下去,以及對員工進行必要的節能知識的培訓,讓大家從自己身邊的小事做起,例如停止生產的設備要關掉電源,水源和氣源。下班后關燈,拔掉電器插頭,合理使用燈具,真正做到節能從我做起,從身邊的小事做起。相信長此以往,必定能看到顯著效果。