請問4樓
這個KA2(常閉觸點)的作用是什么?
您的意思是當系統啟動完成后,KA2觸點邏輯變反,將熱繼主回路投入到電流檢測回路中。目的是避免啟動電流大造成的誤動作。但是實際使用中熱繼的動作還需要一定的時間,一般額定電流設置在1.05 ~1.10范圍,啟動轉換時間10秒左右就可以了。
一般常用熱繼的主回路是雙金屬片結構,依靠雙金屬片在同一額定電流值時的不同膨脹系數,從而來控制熱繼輔助觸點的動作。
我的意思是當熱繼主回路出現故障時,特別是產生開路性故障。那這個回路將產生很高的一個電壓!是致命性的。電路設計關鍵是安全性包括對人身、設備等。
[ 此帖被wwcwwc在2012-12-10 11:53重新編輯 ]