一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
355539241
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 230 點
下載積分: 837 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2013-01-01
最后登錄: 2015-01-20
查看355539241的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-09 10:57
0000000000000000000000000000000000000
[ 此帖被355539241在2013-10-10 11:00重新編輯 ]
355539241
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 230 點
下載積分: 837 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2013-01-01
最后登錄: 2015-01-20
查看355539241的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-10 14:04
頂起來,請高手解答一下
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3444 個
工控威望: 20980 點
下載積分: 27821 分
在線時間: 1762(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-25
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-10 14:40
信號變送器
自動化單機,生產線,項目編程調試!
355539241
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 230 點
下載積分: 837 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2013-01-01
最后登錄: 2015-01-20
查看355539241的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-01-10 16:01
有變送器,關鍵是阻抗不匹配怎么處理
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2560(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-11-21
查看znz43的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-01-10 16:13
壓力傳感器輸出的是(0-10V)還是4-20ma?先得說清輸出方式,才能考慮是否需阻抗匹配。
如果是0-10V輸出,那么4AD電壓輸入是高阻抗,不必考慮阻抗匹配。
4AD電流輸入才是250歐姆低阻抗,需要阻抗匹配。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
355539241
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 230 點
下載積分: 837 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2013-01-01
最后登錄: 2015-01-20
查看355539241的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-01-10 17:03
是4-20毫安輸出的,現在就是阻抗不匹配,壓力傳感器輸出阻抗是350歐姆,而4AD模塊接收阻抗是250歐,我想在壓力傳感器的變送器輸出端,并聯一個大小合適的電阻
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2560(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-11-21
查看znz43的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-01-10 21:29
不能并電阻,送變器的電流輸出內部是一個恒流源,一定的壓力對應著一定的電流。如0-10Mpa,對應4-20ma,則5Mpa時輸出電流一定是12ma,不受負載阻值影響,但對最大負載電阻有要求(與供電電壓有關),一般24V供電負載電阻在500歐姆以下都沒問題。并電阻會分流了進入AD模塊的電流,影響精度。
仔細看下傳感器說明書,350歐姆可能是電流輸出模塊的最大允許負載電阻。
這個送變器可直接和AD模塊聯接,不必加電阻。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(dl2006) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(gaoyadian) 好貼!
  • 出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    355539241
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 84 個
    工控威望: 230 點
    下載積分: 837 分
    在線時間: 63(小時)
    注冊時間: 2013-01-01
    最后登錄: 2015-01-20
    查看355539241的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2013-01-11 10:11
    現在的情況是,直接接入AD模塊,三菱FX4AD,對應的也是4-20毫安的,傳感器未加任何負載,模塊讀出的值不在零點。而且數字偏大很多。有2000多,
    zhangchao
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 165 個
    工控威望: 322 點
    下載積分: 6931 分
    在線時間: 90(小時)
    注冊時間: 2012-12-27
    最后登錄: 2021-10-16
    查看zhangchao的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2013-01-11 10:42
    學習一哈
    xuefenfeilxw
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 144 個
    工控威望: 243 點
    下載積分: 2097 分
    在線時間: 439(小時)
    注冊時間: 2010-10-23
    最后登錄: 2022-07-28
    查看xuefenfeilxw的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2013-01-11 11:09
    阻抗應該沒有問題,可能是你的壓力傳感器有問題,或4AD模塊有問題。更換試一試!
    threemissyou
    threemissyou
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 63 個
    工控威望: 198 點
    下載積分: 2275 分
    在線時間: 55(小時)
    注冊時間: 2011-06-12
    最后登錄: 2024-07-31
    查看threemissyou的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2013-01-11 11:10
    4AD模塊,是12位分辨率的,4-20mA輸入對應的數字量也就是0-1000,怎么會有兩千多?只有在電壓輸入10V的時候才會有那么多!要不你先測試一下這個模塊,我感覺你設置有問題···
    355539241
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 84 個
    工控威望: 230 點
    下載積分: 837 分
    在線時間: 63(小時)
    注冊時間: 2013-01-01
    最后登錄: 2015-01-20
    查看355539241的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2013-01-11 11:48
    我看了FX4AD模塊在4-20毫安輸入的時候,對應的阻抗是要求小于等于250歐姆,而壓力傳感器的輸出阻抗是350歐姆。4AD模塊是沒有問題,的設置也沒有問題,,請高手講解一下,模擬量輸入模塊,與傳感器的阻抗匹配問題
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go

    主站蜘蛛池模板: 日本大学jalapsikix| 精品国产91久久久久| 大团圆6全文在线阅读| 欧美日韩亚洲第一区在线| 国产乱子伦一区二区三区| 五月丁开婷婷| 精品国产日韩一区三区| 欧美va天堂| 国产91在线免费| 2022国产麻豆剧传媒剧情 | 日本javhd| 国产在视频| 亚洲福利在线观看| 国产在线精品观看| 免费观看无遮挡www的小视频| a性片| 男生操女生漫画| 女仆色网址| 国产成人在线免费观看| 忘忧草高清| 女同学高中你下面好紧| xxx95日本老师xxx学生| blackedhd 18sex| 强迫高h| 无人区1免费完整观看| 国产麻豆成91| 欧美一区二区三区高清不卡tv| 日韩在线视频一区二区三区| 北岛玲在线播放| 天天爽天天干天天操| 女色在线观看免费视频| 国产成人精品视频一区| 精品国内自产拍在线视频| 免费看又黄又爽又猛的视频软件-| 美女把小内内脱个精光打屁屁 | 欧美a在线观看| 日本制服丝袜| 日韩去日本高清在线| 久久精品国产亚洲AV天美18| 国产综合社区| 国内久久|