huangpeng
級別: 論壇先鋒
|
關于modbus通訊的問題 1 比如一個智能溫控器 我現在要用PLC 去讀他的溫度 還的可以設定他的溫度 說說編程思路 2 比如一個變頻器 我用PLC 去讀他的電流 電壓 頻率 這些數據多要在觸摸屏上實時顯示,中間我還的隨時停止,啟動變頻器, 如果變頻器出現報警 PLC 實時的把 報警代碼讀過來 請大家說說編程思路 |
---|---|
|
yuguokang
級別: 探索解密
|
溫控器不知道,變頻器的話看變頻器的說明書上應該都有的,查到地址代碼,然后讀或寫都可以 |
---|---|
|
huangpeng
級別: 論壇先鋒
|
單獨讀一個數據當然不成問題 關機MODBUS 是單工通訊 關機是我觸摸屏的實時顯示 電壓 電流 頻率 還的隨時可以啟 停 |
---|---|
|
evanzheng
級別: 略有小成
|
可以的,不過不用經過PLC 那樣要編很多程式。 最直接的方法就是直接與人機界面進行通信, 速度快 程式簡單。 |
---|---|
|
huangpeng
級別: 論壇先鋒
|
有這方面的教程嗎 普通觸摸屏就可以嗎, |
---|---|
|
evanzheng
級別: 略有小成
|
人機界面硬件要求:帶有RS485通訊接口 且支持MODBUS,RTU。 大家常用的proface, OMRON,臺達,威綸通,步科等等人機都有此功能。 范例程式我這有, 大家也可以到威綸通官網直接下載范例程式。 Proface官網上也有相關范例。 |
---|---|
|
huangpeng
級別: 論壇先鋒
|
有觸摸屏的案例嗎 發個下載地址給我 最好是Eview的 Eview現在是不是改名步科了啊 還有Eview和威綸通的 差那幾個英文字母啊我這2個品牌總是打混 |
---|---|
|
evanzheng
級別: 略有小成
|
http://www.weinview.cn/service/Serives.asp 這是威綸通的。內有通信范例, 步科的跟威綸通差不多。 |
---|---|
|