變送器一般是0-20毫安 還是4到20毫安  什么情況下會用到4到20毫安  有什么作用啊
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-14 09:26
一般4到20毫安,我的理解很簡單,就一個標準,就和電壓380,220一樣。為后續客戶開發和選用形成通用
njyaotong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 135 點
下載積分: 5815 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2017-07-31
查看njyaotong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-14 09:41
也有0-20的,這個一般在變頻器里面有設置的
成功學習
我佛慈悲,
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 523 點
下載積分: 11278 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-05-28
最后登錄: 2020-07-29
查看成功學習的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-01-14 09:44
在程序里做一個變換的公式,計算,不就可以了
福記
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 381 點
下載積分: 5429 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2011-10-02
最后登錄: 2022-11-01
查看福記的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-01-14 11:43
多謝分享。
ccyang0124
你牛,我就向你學習了。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 374 個
工控威望: 499 點
下載積分: 4584 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2012-03-28
最后登錄: 2024-11-21
查看ccyang0124的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-01-14 20:29
4到20毫安
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 787 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-01-14 23:36
引用
引用樓主huangpeng于2013-01-13 13:49發表的 變送器一般是0-20毫安 還是4到20毫安 :
變送器一般是0-20毫安 還是4到20毫安  什么情況下會用到4到20毫安  有什么作用啊

我遇到過的壓力變送器都是4-20ma;這是最常用的吧;
qwe123zxclk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 502 點
下載積分: 1759 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-11-06
最后登錄: 2024-06-27
查看qwe123zxclk的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-01-15 08:03
4MA以下很難做到線性,還有個死區
hls63
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 158 點
下載積分: 11179 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2012-08-03
最后登錄: 2022-11-16
查看hls63的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-01-15 10:28
使用4-20ma的原因我想主要還是為了節約線纜,方便使用二線制。
ningjiyan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 110 點
下載積分: 684 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2010-12-06
最后登錄: 2016-11-10
查看ningjiyan的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-01-15 10:53
信號起點電流選擇4mA的原因:4-20MA變送器兩線制的居多,兩線制即電源、負載串聯在一起,有一公共點,而現場變送器與控制室儀表之間的信號聯絡及供電僅用兩根電線。為什么起點信號不是0MA?這是基于兩點:1.變送器電路沒有靜態工作電流將無法工作,信號起點電流4mA.DC就是變送器的靜態工作電流。2.同時儀表電氣零點為4mA.DC,不與機械零點重合,這種“活零點”有利于識別斷電和斷線等故障。

什么是4-20MA?一般儀器儀表的信號電流都為4-20mA,指最小電流為4mA,最大電流為20mA 。傳輸信號時候,要考慮到導線上也有電阻,如果用電壓傳輸則會在導線的產生一定的壓降,那接收端的信號就會產生一定的誤差了!所以使用電流信號作為變送器的標準傳輸!雙絞線特性阻抗是50歐姆左右,相隔1CM寬的0.2平方毫米的導線特性阻抗300歐姆左右,所以負載電阻選擇50-300歐姆比較理想,為了AD轉換方便,負載電阻上的信號最大量程值一般5-10V比較合適,那么權衡所有,負載電阻250歐姆,電流20mA,負載壓降5V比較滿意。那么為什么選擇4-20mA而不是0-20mA呢?為了減少接線的復雜性,傳感器選擇2線要比多線簡單的多,2線既要傳輸信號,又要給傳感器供電,所以設計者從中盜竊4mA電流給傳感器放大電路供電,這樣4-20mA的標準就確定了。
dengjie99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2024-09-21
查看dengjie99的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-01-15 11:05
樓上說得非常專業
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-01-15 14:02
引用
引用第9樓ningjiyan于2013-01-15 10:53發表的  :
主站蜘蛛池模板: 色综合久久久| 亚洲人成激情在线播放| 国产午夜免费| 国产成人精品免费久久久久| 九九久久国产| 女人麻豆国产香蕉久久精品| 国产大胆歌舞团网站| 免费国产成人α片| 精品国产影院| 青青在线观看视频| m3u8久久国产精品影院| 亚欧综合| 国产福利兔女郎在线观看| 天堂樱桃bt在线www| 欧美一区二区三区精品国产| 国产精品久久香蕉免费播放 | 福利一区二区在线观看| 国产色综合久久五月色婷婷中文| 1717国产精品视频免费| 微拍秒拍99福利精品小视频| 91制片厂果冻传媒杨柳作品| 三级aaa黄特色| 97国产自拍| 99综合视频| 羞羞麻豆国产精品1区2区3区| 国产成人精品午夜在线播放| 国内精品久久久久影院男同志| 性的张力| 日韩一| 久久视热频国产这里只有精品23| ass天天裸妇pics| 精品日产1区2卡三卡麻豆| 免费大片| 四虎影视免费| 日韩在线视精品在亚洲| 成人性爱视频在线观看| 精品久久日日躁夜夜躁AV| 久久婷婷五月综合色丁香| 午夜久久免影院欧洲| 小草视频免费观看在线| 免费二级毛片免费完整视频|