幫你看了一下程序,說一下大慨問題。
你無論是發送操作指令還是改變頻率,都用的一個RS定義的相同長度的緩沖區,這個應該是一類指令,一個RS。你看變頻器說明書里面有寫到什么樣的指令,用什么樣的數據幀,如A、A'、B之類的,這一個類應該用一個RS指令。
關于RS及發送時序參考指令書中的Timing diagrams for communications
【控制線控制時順】這一節,這個緊跟著D8120后面講到的,就是發送時序圖。
只發送一類功能指令的時候,RS是用M8000帶沒什么問題,如果你想通過485實現很多功能的時候,就不要用M8000了。我有寫一個485的稍詳解的貼子。
關于D8120,使用說明里沒有涉及到FX1N這一塊,所以我也不知道會不會這里有點問題。建議打400-821-3030電話問一下,收費的。D8120里的高8位就是跟
控制線控制時順有關的,沒用過1N的485,手邊沒有,所以只能給你建議了。
[ 此帖被wangk0在2013-02-18 11:42重新編輯 ]