我在一條傳送帶上分選軸瓦,屏上設定一組幾片,我用普通接近開關計數,會產生誤差。如果用高速接近開關能解決問題嗎?輸送帶速度不是很快,望高手給個建議,應用過高速接近開關的希望能分享一下經驗。我設計有復查,復查接近開關我用了高速計數器(復查裝置會與輸送帶相對運動),兩處無規(guī)律會出現一兩片誤差。 |
---|---|
|
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
|
PLC的計數器 換高速的嘗試過沒? |
|
---|---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
只要不是速度過快,換高速反應的接近開關,能解決問題的。 |
|
---|---|---|
|
aaaxgf
級別: 工控俠客
|
個人感覺你這不是速度問題。應該是檢測傳感器的可靠性問題。你看下是否有重復計數情況就是接近開關信號檢測一個物體產生斷續(xù)情況,或漏計數就是接近開關有時沒有檢測到物體。這個跟傳感器選型有好大關系,單純的選高速響應的接近開關不一定能解決問題要對癥下藥才行。 |
---|---|
|
wisexdh
承接電氣自動化設計、調試
級別: 略有小成
|
一般傳感器都加個小延時才用于計數,這樣更準確些 |
|
---|---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
接近不行為何不用光電 |
|
---|---|---|
|
coverpaper
深圳三晶變頻器老陳
級別: 略有小成
|
用光纖試試 |
|
---|---|---|
|
hls63
級別: 探索解密
|
軸瓦通過接近開關的時間是否大致相同,如相同可以設計一段程序用于判斷是否軸瓦通過,排除掉其它干擾。 |
---|---|
|