求大家幫忙,我用的是三菱的FX-3U-16M,然后使用DDRVA K95000 K3000 Y000 Y001,Y0.Y1輸出脈沖和方向,采用的是位置控制模式, VIN1 和OPC2都接了直流電源正極,SG13接負極,LSP,LSN,EMG都與SG短接了,PP23接了y0,NP25接了y1。 plc脈沖輸出沒有問題,在GX里面監視過,伺服面板剛開始顯示C,后來變成0,求大家幫忙呀,不知說的可清楚,伺服是MR-E系列的 參數設置No.21 0001和N0.41 0111 [ 此帖被yangdongjing在2013-03-21 17:40重新編輯 ] |
---|---|
|
358273433
級別: 家園常客
|
個人意見: 1:方向信號應該是Y4。 2:仔細檢查接線。 3:你用的絕對方式,是不是位置剛好是K95000,你可以用相對位置方式試一下。 4:是不是碰到了正(反)極限。 |
---|---|
|
catfree
虛心向各位學習!!!
級別: 工控俠客
|
把接線圖貼出來看看。 有歸零動作的話先歸零試試 DZRN |
|
---|---|---|
|
打豆豆
歐姆龍-NJ系列 NX系列 NY系列,遠程解密,西門子120
級別: VIP會員
|
有些時候是電阻的問題,我就遇到過,電阻量是好的,但是就是不能工作,從新換個電阻就可以啦。 |
|
---|---|---|
|
qqkkdok
級別: 探索解密
|
先看是否伺服是否有鎖住(電機有電流,定位鎖緊)。這是判斷伺服驅動和電機有沒有接錯或之間出問題。 再看看脈沖線上是否串聯合適的電阻,有時這里會激穿。 |
|
---|---|---|
|
luo76
級別: 論壇先鋒
|
三菱的,然后使用DDRVA K95000 K3000 Y000 Y001,Y0.Y1輸出脈沖和方向,采用的是位置控制模式 FX-3U-16M是16MR還是16MT?MR是不行的呀 |
---|---|
|