ntlxfei18
級別: 略有小成
|
圖片:
請教一下師傅們,fc105是直接調用嗎?不需要在里面寫那些轉換程序了吧?可是我這個PIW304的值為什么是32767呢,而且輸入的電流變化它也不變,我就是直接在庫里調用這個功能塊,其他什么多沒有。還請師傅們多指教!!!模塊是AI 8*12BIT 331-7KF02-0AB0 [ 此帖被ntlxfei18在2013-03-26 15:40重新編輯 ] |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
1、FC105可以直接調用。 2、32767代表你的輸入溢出了,請檢查你的模塊接線。 Good Luck~ |
---|---|
|
ntlxfei18
級別: 略有小成
|
謝謝,那這個什么樣的信號,就是在組態的時候設置一下就可以了,其他轉換什么的多是自動完成的了??還有這里設置的上下限就是工程要求的數值是吧?還有fc105本身塊是被保護的是吧?(在庫里直接調用) [ 此帖被ntlxfei18在2013-03-26 16:27重新編輯 ] |
---|---|
|
打豆豆
歐姆龍-NJ系列 NX系列 NY系列,遠程解密,西門子120
級別: VIP會員
|
. 還有模塊的檔位設置 |
|
---|---|---|
|