請教各位
   在兩位五通電磁閥進氣口裝個調壓閥 和 在電磁閥的一個出氣口裝一個調壓閥有沒有卻別沒有。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3444 個
工控威望: 20980 點
下載積分: 27501 分
在線時間: 1759(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-17
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-03 11:40
你覺得呢?
自動化單機,生產線,項目編程調試!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3444 個
工控威望: 20980 點
下載積分: 27501 分
在線時間: 1759(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-17
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-03 11:42
調進氣口就等于調了出氣口AB的流量
調出氣口A就調A口的流量
調出氣口B口就調B口的流量
自動化單機,生產線,項目編程調試!
hzy
好東西,應該大家分享。互學互進
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 285 點
下載積分: 1515 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2007-09-19
最后登錄: 2023-07-27
查看hzy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-03 11:59
支持2樓
yanzhi2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 397 點
下載積分: 9848 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2008-01-30
最后登錄: 2024-11-14
查看yanzhi2008的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-04-03 13:50
節流閥
langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-04-03 14:08
那個應該是節流閥,有的是直接裝在氣缸上,分A和B兩種(也就是調進氣和調出氣),一般要都要調氣缸的雙向的速度,所以要選同是A的或者同是B的節流閥皆可,如果1A1B那只能調一個方向
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
xiejun8103
三人行,必有我師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-04-03 15:11
節流閥通常用的都是排氣節流,排氣節流才能讓氣缸運行的平穩,速度可調性強。氣缸是一邊進氣時,另一邊就要排氣,所以用排氣節流閥時,一邊進氣時大小不變,另一邊排氣進行調節,就可以達到調速目的。如采用進氣節流的,氣缸運動的平穩性不好,可能開始快,后邊變慢的現像,壓力不穩定。一般進氣與排氣成對用。
yhnt
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 1309 點
下載積分: 3396 分
在線時間: 885(小時)
注冊時間: 2009-07-11
最后登錄: 2024-04-12
查看yhnt的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-04-03 16:35
        有區別的,在進氣口裝調壓閥時,當壓力調到很小,會導致換向閥不能換向(如果是用先導型電磁閥)。而在出口處加裝減壓閥的話只是將這一路的壓力調低。
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 521 點
下載積分: 6964 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2024-11-11
查看金海洋的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-04-03 16:39
上面的人說的加起來看就對了,一般都是加到前面,后面加就不是調壓閥了,后面加的一般是節流閥,不一樣的

主站蜘蛛池模板: 天堂男人在线| 色综合色狠狠天天综合色hd| 俄罗斯一级淫片bbbb| 欧美日韩精品一区二区三区视频播放 | 不良网站在线观看| 亚洲品质水蜜桃| 草女人逼| xxxxyoujizz护士| 性xxx免费视频| 亚洲国产精品自在自线观看| 国产成人一区二区三区小说| 男生和女生搞逼逼| 日韩国产欧美成人一区二区影院| 91九色porn偷拍在线| 久久国产热视频99rev6| 亚洲好色网| 美女乳液| 狠狠色综合久久婷婷| 久久久伊人影院| 国产欧美国产精品第一区| 欧美福利二区| 全肉一女n男np高h双龙养成| 草莓视频榴莲视频| 护士们的母狗| 国产成人黄网在线免| 欧美同志video 在线观看| 免费观看一级特黄三大片视频| 久久伊人免费| 91亚色视频在线观看| 韩国一大片a毛片女同| 日产国产精品亚洲系列| 亚洲视频在线免费| 天天爱天天做天天爽天天躁| 久久伊人免费| blacked黑人| 非洲黑人又大粗gay| free白嫩性hd| 日韩国产成人资源精品视频| 暖暖视频免费观看视频中国.韩剧| 亚洲AV国产福利精品在现观看| 国产精品男人的天堂|