hw9089
級別: 探索解密
|
圖片:
小弟直流馬達有裝齒輪盤另外有裝光遮斷式的SENSOR 如附件所式 +接24V -接0V 那L與OUT呢?? 因為要寫測轉速用SPD對嗎??,然後用PLSY來輸出轉速 |
---|---|
|
king-lile
級別: 探索解密
|
VCC接24V L與VCC短接 OUT接PLC輸入點(PLC上有專門接高速技術器的輸入點) GND接0V |
---|---|
|
hw9089
級別: 探索解密
|
小弟目前休假中還沒進去公司測試 放假前sensor接法式,vcc接24V、GND接0V、OUT接X0、L未接 此sensor 量測輸出只有0.8V,好像不足以驅動X0(可以這樣解釋嗎?) 我程式如附件 如果要測試轉速寫SPD 這樣寫對嗎?,那如果還要加上輸出轉速該該如何邊寫 我有控制電壓的轉速卡 |
---|---|
|
hw9089
級別: 探索解密
|
各位大大 我把sensor vcc接24V、v0接-、OUT接X0、L未接 sensor作動時後 X0會閃爍 X0的D值有數值 但是 我是把S/S拿掉,S/S有接到V0... 假設我的S/S接到一定要接V0,那此sensor怎樣接才會作動時閃爍,而不是一直保持亮燈 我怎樣接X0都還是保持做動 |
---|---|
|
2766zhi
級別: 略有小成
|
673這種光電是NPN型,用在漏型接法的PLC,所以S/S一定要接24V,不能接0V,如果一定要接0V,換個PNP型號的光電開關 |
---|---|
|
風中cloud
級別: 探索解密
|
這種光電素子有4根線,黑,紅,藍,粉,如果是A接點接法,粉色線不接,如果是B接點接法,則粉色線與紅色線都接P24V |
---|---|
|
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
|