樓主  發表于: 2013-04-11 15:13
請問各位15千瓦電機用星三角起動,連接電機連接線用6平方還是用10平方?
wujianzzx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 600 點
下載積分: 5842 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-02-25
最后登錄: 2020-12-10
查看wujianzzx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-11 16:30
6平方就夠了
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 628 個
工控威望: 825 點
下載積分: 21581 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-12-04
查看沙痕的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-11 17:16
引用
引用第1樓wujianzzx于2013-04-11 16:30發表的  :
6平方就夠了

經驗算法,電流是2倍功率,我覺得不太可靠,應該選10平方保險,拉長一些都沒問題,6平方估計短距離還行;
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 718 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2024-12-21
查看zgf889的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-11 18:15
電源進線用10平方的線,接觸器上主回路用6平方的,
jfjb88
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 147 點
下載積分: 559 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-09-18
最后登錄: 2018-10-02
查看jfjb88的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-04-11 19:46
接觸器與電機之間的連線?
hahahaha
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 665 點
下載積分: 30796 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2018-01-01
查看hahahaha的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-04-11 19:51
6平方可以的。
alun11
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 217 點
下載積分: 6496 分
在線時間: 685(小時)
注冊時間: 2012-02-23
最后登錄: 2025-01-23
查看alun11的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-04-11 20:40
看你的負載是長期重載還是輕載
zhjw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 152 點
下載積分: 8831 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2019-05-07
查看zhjw的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-04-11 20:43
電機連接線用4平方
紅燒肉1960
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 353 點
下載積分: 10726 分
在線時間: 611(小時)
注冊時間: 2012-08-05
最后登錄: 2025-01-24
查看紅燒肉1960的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-04-11 20:45
4極電機可用6平方,6極電機最好用10平方,主要還得看你的負載
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-04-12 08:59
6平方有點勉強,最好用10平方,
gongling888
gongling
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 1310 點
下載積分: 9314 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2012-12-29
最后登錄: 2019-05-03
查看gongling888的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-04-12 09:32
三相380V,一個千瓦2安培,電線選擇的依據是:必須大于空開或斷路器的動作電流,以確保電線不會燒壞。
erwin2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1024 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2012-09-11
最后登錄: 2022-02-25
查看erwin2009的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-04-12 09:37
既然你有的選擇為何不用10mm平方的呢????

按照公式算15KW=15000W

15000/(380*1.732*0.85)=26.81A

根據線徑公式10下5 ,百上二。。按5算

26.81/5=5.362mm平方

所以在標準負載15KW的情況下,使用國標6mm平方的銅線足矣。。

但是我是樓主,我還會選10mm平方,懶得到時候出問題。。。哈哈。

要是讓你自己掏錢。那你考慮一下吧。

主站蜘蛛池模板: 日本人在线看片 | 久久国产精品人妻中文 | 欧美色图亚洲 | 亚洲 欧美 成人 | 91九色jiuse006| 国产精品久久久免费视频 | 91大神在线观看精品一区 | 亚洲精品久久久久69影院 | 污黄漫 | 久久成人永久免费播放 | 美女曰逼视频 | 亚洲精品二三区伊人久久 | 538亚洲欧美国产日韩在线精品 | ady@ady9.映画网 | 日本在线一区 | 97综合 | 丁香成人社 | 男神插曲女生动漫完整版动漫 | 日韩一区二区中文字幕 | 国产精品久久久久久久久齐齐 | 狐媚小说 | 日本aa大片在线播放免费看 | 国产亚洲福利精品一区二区 | 色中色破解版 | 男人狂躁女人gif动态图 | 美女被草哭 | 天干夜天天夜天干天ww | 亚洲色图欧美偷拍 | 久久青草免费91线频观看站街 | 亚洲精品视频专区 | 日本厕所spy2wc | 99久久伊人精品波多野结衣 | chinses台湾男同志hd | 久久精品国产亚洲AV热无遮挡 | 男人天堂视频网 | aⅴ导航站 | 久久伊人中文字幕有码 | 日韩高清在线观看 | 亚洲香蕉伊在人在线观看9 亚洲系列国产系列 | 九9热这里真品 | 亚州成人|