1.面板上POWER燈不亮?
主機、I/O擴充機座、I/O擴充模塊、特殊模塊之正面均有一個 "POWER"之LED指示燈,當主機通上電源時,LED之綠色燈亮。若主機 通上電源后,此指示燈不亮,此時,請將"24+"端子之配線拔出,若指 示燈正常亮起,表示FX2之DC負載過大,此種情況下,請不要使用 FX2 "24+"端子之DC電源,請另行準備DC24V電源供應器。
若將"24+"端子之配線拔出后,指示燈仍然不亮,有可能PLC內部保險 絲己經燒斷,此時請您與我們各地營業所聯絡,我們將盡快為您處理。
2.POWER燈呈閃爍狀態?
假若POWER燈呈閃爍狀態,很有可能是"24+"端子與"COM"端子 短路,請將"24+"端子之 配線拔出,若是指示燈回復正常,那請檢查 您的線路。若指示燈依然閃爍,那很可能PLC內的POWER板己經故障 ,請您將該部PLC送回我們各地營業所,我們將盡快為您處理。
3."BATT‧V"LED燈亮
當這個紅色LED燈亮時,表PLC內的鋰電池壽命己經快結束了(約剩 一個月),此時請盡快更換新的鋰電池,以免PLC內的程序(當使用RAM時) 自動消失。
假若更換新的鋰電池之后,此LED燈仍然亮著,此部PLC可能有硬件故障,請您將該部PLC送回供應商處維修。
4."PROG‧E"LED燈閃爍
一般來說,當此紅色LED燈閃時,大部份是程序回路不合理的情況 較多,另一原因亦有可能是參數設定出錯,或者是外來之噪聲干擾導致 程序內容產生變化。若您是使用掌上型書寫器(FX-20P-E)建議您檢查 D8004,再依D8004的內容檢查D8060~D8069,從D8060~D8069中可得 到一個數據,此為偵錯號碼。欲知偵錯號碼內容,請參閱"三菱可程序 控制器使用范例大全"P179~P181頁。
5."CPU‧E"LED燈亮
當"CPU‧E"LED燈亮時,有可能是以下幾種原因所造成:
1.PLC內部有導電性的粉塵侵入
2.PLC的掃瞄時超過100ms以上 (檢查D8012即可知道最長執行時間)
3.通電中,將RAM/EPROM/EEPROM記憶卡匣拔下。
4.PLC附近有噪聲干擾
若排除上述的問題,而"CPU‧E"LED燈仍然亮著的話,此部PLC可能有硬件故障,建議將它送回給供應商維修。