g073545
佛山工控
級別: 家園常客
|
PLC控制伺服,每轉270度角停頓0.5秒,只是一個方向不間斷運行,不能每次讓它回原點校正角度,理論上只要設定好參數不會產生角度累積偏差,可是實際應用中長時間運行,可能會的,請教在程序上或設備上要注意哪些? 看了三樓的建議,決定加個原點開關,伺服運行四次剛好是原點位,前三次用絕對值定位,第四次用相對值定位,用原點開關上升沿開中斷來停止伺服電機定位,相當于回原點取消了看門狗信號,因為回原點指令有加減速不好采用,同時清零D8140,再照此循環怎么樣,大家還有更好方法嗎? [ 此帖被g073545在2013-04-19 14:19重新編輯 ] |
---|---|
|
selema
意大利多軸運動控制器與高性能伺服系統,求合作伙伴和技術工程師
級別: 略有小成
|
如果固定的話,我建議你用內部位置控制,不可能產生誤差的。不要用PLC發脈沖,如果用脈沖,肯定有誤差。要不你增加一個外部編碼器做全閉環控制。qq798998373 |
---|---|
|
g073545
佛山工控
級別: 家園常客
|
因為這只是設備的一部分而己,必須要用PLC控制的,PLC是匯川的,松下A5伺服。 |
---|---|
|
358273433
級別: 家園常客
|
第四次運行完成的角度是270*4=1080度,和起點剛好重合(360*3=1080)。可在運行第四次時回原點(注意方向)。 |
---|---|
|
g073545
佛山工控
級別: 家園常客
|
第四次運行完成的角度是270*4=1080度,和起點剛好重合(360*3=1080)。可在運行第四次時回原點(注意方向)。 謝謝你的方案——設備一運行碁本沒時間回原點,除非和原點對比報警停機了,再手動回原點吧,不過可以從這個點再想想辦法。 |
---|---|
|
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
|
在轉盤上裝4個擋點,,利用脈沖值比較和原點返回指令就行啦..... |
---|---|
|
g073545
佛山工控
級別: 家園常客
|
你是說在轉盤加4個傳感器吧,我看有點復雜了。 |
---|---|
|
zhb88888
級別: 探索解密
|
用齒輪做 小輪轉一圈 大輪轉四分之三圈 在小輪上加一絕對值編碼器 信號輸到脈 沖分配器 分配器輸出24組凸輪信號到 PLc中來控制 控制器可用三菱歐姆龍NsD均可 |
---|---|
|
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
|
一個啊...是4個擋點... |
---|---|
|