木皮
學海無涯
級別: 家園?
|
現在有一臺伺服電機做水平左右運動,回完原點后點啟動電機從右邊的原點向左運行,到達設定的脈沖后向右運行至原點,再向左運行。來回運行,可用了一段時間后每次回零脈沖時都在原點前提前到零脈沖位置,一個來回提前大概5MM。請問是什么原因引起的啊。請大家?guī)兔獯鹨幌隆Vx謝! |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
前些時間有個客戶遇到類似問題。伺服往返很多次后,產生一定誤差。 后來他是這樣解決的: 1,PLC到伺服之間用屏蔽線,屏蔽層接地 2,PLC接地,伺服驅動器接地。 就這樣簡單。 |
|
---|---|---|
|
xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡英雄
|
如果每次也是5MM的話,是回零點滑塊沒做好 |
---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
|
1、保證剔除干擾源 2、保證機械部件可靠 3、以上都保證了,伺服是閉環,沒有丟步這種可能,所以只能分析是給伺服的信號出問題;如果不是干擾,那就是你發出的脈沖不對稱。可以相信你的脈沖數程序沒問題,但是,不知道你使用的是什么指令?是不是方向信號輸出滯后脈沖信號輸出呢?你可以斟酌一下。 |
---|---|
|
www7797257
級別: 略有小成
|
這個我做過,各種屏蔽都不大好用,最好回來的時候再回一下零吧 |
---|---|
|