樓上的。真是說笑了。。。。。。。。。
我可以負責任的告訴你,100A的差不多夠了。
如果怕有問題選用125A的。
軟啟動啟動的時候一般只設置10秒鐘時間,最高電流可達額定電流的4倍。
37KW額定電流約為66A左右。。4倍的66不就200多A了嗎?怎么100A的空開不會跳????
首先你要弄明白,空氣斷路器的“額定電流”和“脫扣電流”這兩個概念!
額定我就不解釋了。。脫扣電流就是使斷路器脫扣的最大電流。
你可以關注一下額定100A的斷路器,瞬時脫扣器類型為C型,那么它的瞬時脫扣電流是多大。。。
并不是說100A額定電流的空開到了100A就會跳。。希望大家不要走進這個誤區。。。