現有一臺西門子S7-400PLC配一塊CP443-1以太網卡,怎么連接三臺工控機(WINCC操作站)?
請各位大俠給出聯網步驟:
問題補充:根據CP443-的MAC地址,在PG/PC INTERFACE里,通過ISO協議建立連接,選對以太網卡名稱。(ISO Ind Ethernet→...)
請對這步再詳細說明下。
答案: 1.STEP7硬件組態:使用STEP7編程軟件對PLC系統進行軟件組態,在Hardware界面內插入實際的PLC硬件。新建一個工業以太網絡,輸入該PN模塊的IP address(IP地址)和Subnet mask(子網掩碼),在簡單使用的情況下,不啟用網關。將組態下載到CPU,則PLC方面設置完成。對于第一次使用以太網通訊,必須保證首先使用MPI或者PROFIBUS的通訊方式,將設置好參數的組態下載到目標PLC,此后即可通過以太網的方式進行程序監控和項目下載。
2.設置IP地址與通訊檢測:設置安裝有WINCC計算機的windows操作系統的TCP/IP參數,將WINCC組態計算機的IP地址設置成為和PLC以太網通訊模塊或者PN-IO的IP地址保證是一個網段,注意子網掩碼的設置。
通過在程序運行中鍵入CMD進入DOS界面,使用網絡命令PING測試以太網通訊是否建立,PING的命令如下:ping 目標IP地址 –參數。
3.添加驅動程序和設置系統參數:打開WINCC工程在Tag Management-->SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE->TCPIP
右鍵單擊TCPIP,在彈出菜單中點擊System Parameter,彈出System Parameter- TCPIP對話框,選擇Unit標簽,查看Logic device name(邏輯設備名稱)。默認安裝后,邏輯設備名為CP-TCPIP。
4.設置Set PG/PC Interface:通訊接口設置,進入操作系統控制面板,雙擊Set PG/PC Interface,在默認安裝后,在應用程序訪問點是沒有CP-TCPIP的,所以需要手動添加這個應用程序訪問點。在Interface Parameter Assignment Used:選擇TCP/IP->實際網卡的名稱,設置完成。
5.添加通道與連接設置:添加驅動連接,設置參數。打開WINCC工程在Tag Management-->SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE->TCPIP,右鍵單擊TCPIP,在下拉菜單中,點擊New Driver Connection,在彈出的Connection properties對話框中點擊Properties按鈕,彈出Connection parameters- TCPIP屬性對話框,填入參數。在彈出的對話框中輸入STEP7中已經設置的PN-IO或者以太網模塊的的IP地址和機架號和槽號。
6.連接測試與通訊診斷:
通過WINCC工具中的通道診斷程序WinCC Channel Diagnosis即可測試通訊是否建立。注意:此時PLC必須處于運行狀態,老版本的PLC必須處于RUN-P或者RUN狀態,WINCC必須激活運行,進入通道診斷工具,檢測通訊是否成功建立。綠色的“√”表示通訊已經成功建立。
本文來自: 齊魯工控網
http://www.76gk.com