引用第19樓xizux于2013-05-08 22:07發表的 :
現在我們設備用的也是你說的那種警報程序是用透明燈做的,如果要把它改為Alarm Tracking來做,會不會占用系統內存啊,要不要加內存卡,
1.一定要將PLC的警報軟元件做成連續的,這樣PLC與觸摸屏通訊的時候,是成批連續的數據進行傳送,傳送就快,如果不是連續的,東一個,西一個,那么傳送是一個、一個的進行,會造成傳送速度緩慢,屏的刷新將變得好慢,注意這個技巧就行了。
2.不用加內存卡,就可以實現歷史警報記錄的,只要不掉電,就一直保存有警報記錄,掉電就沒了,如果想掉電都有保存,就要加內存卡了。