一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

薛立軍
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 247 個
工控威望: 797 點
下載積分: 3326 分
在線時間: 399(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2025-01-23
查看薛立軍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-05 11:14
         臺達溫度控制器DTE10T,溫度加溫時波動大。四組只有一組波動小一點上下3度,其他三組波動5-10度。但是停止加熱溫度0.1度的下降,溫控器應該沒問題。500度以下很穩的,800度以上波動加劇,正常使用980度左右,節能燈管成型機用,自整定后沒改善。手動調節pid也不行,請問是什么原因?哪位高手遇見過此類問題,請指點,謝謝!!!
dw123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 275 點
下載積分: 959 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2012-12-22
最后登錄: 2020-05-19
查看dw123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-05 11:37
加個磁環看下
樓主留言:
不行啊
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-05 15:27
500度一下很穩定,往上就不行是不是你的溫度傳感器有問題。
jun9015
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 137 點
下載積分: 722 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-04-26
最后登錄: 2017-10-25
查看jun9015的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-05 23:57
了解一下,新手!不過三樓說的有道理
232497244
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 1060 點
下載積分: 1821 分
在線時間: 741(小時)
注冊時間: 2007-03-18
最后登錄: 2025-01-21
查看232497244的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-06 00:17
溫度探頭的可能性挺 大的
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 6112 點
下載積分: 53088 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-01-23
查看john42tw的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-05-06 08:11
濾波加大
PID 重新調整看
樓主留言:
效果不明顯
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-05-06 12:41
兄弟,這個問題我也遇到過的哦,最后瞎了,是干擾沒錯,只是不知道怎么解決,我當時60個溫度有40幾個有問題,波動在30度,
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
老衲法號
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 128 點
下載積分: 1417 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-03-26
最后登錄: 2023-05-12
查看老衲法號的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-05-06 16:10
線    用的什么線。。。用什么測溫  是T/C嗎  用補償導線。。。。   是SCR 嗎        

T/C   線  加熱的SCR   控制器     大致上就這幾樣東西
樓主留言:
是k型熱電偶固態繼電器加熱,是補償導線
薛立軍
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 247 個
工控威望: 797 點
下載積分: 3326 分
在線時間: 399(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2025-01-23
查看薛立軍的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-05-10 09:39
多次試驗發現,加熱開啟溫度波動大,此時只有關閉加熱溫度馬上穩定但比波動中心值低10-20度。并且0.1度的緩慢下降。加磁環,調節濾波時間效果不明顯。還有什么原因會出現這類狀況????
yangqingbo
自控炮灰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 324 點
下載積分: 2201 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2012-09-27
最后登錄: 2013-10-31
查看yangqingbo的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-05-10 10:28
引用
引用第4樓232497244于2013-05-06 00:17發表的  :
溫度探頭的可能性挺 大的

我贊同四樓的說法,
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 6112 點
下載積分: 53088 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-01-23
查看john42tw的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-05-10 10:34
溫控器可改為手動輸出?
如果可以
將輸出值固定在某一輸出值( 如百分比 50 )
溫度是否維持某一常數 (如500度C)
如果有維持某一常數
PID參數設定有問題

如果沒有維持某一常數
1.k型熱電偶波動過大造成數字不穩 (將溫度採樣平均數加大)
2.設備保溫或其他洩漏造成不穩
樓主留言:
熱電偶是新的,只要固態繼電器燈閃動溫度就不穩,一直亮或不亮就溫度穩定。加大平均數溫度反應太慢,要求溫度在控制在2度以內。

主站蜘蛛池模板: 亚洲视频在线看 | 国产思妍小仙女一二区 | 50度灰破解版v5.7.0 | 成人午夜视频一区二区国语 | 亚洲国产高清视频 | 久久婷婷五月综合色精品首页 | 欧美日韩亚洲综合久久久 | 九九365资源稳定资源站 | 亚洲男人天堂 | 青青网在线视频 | 美女的让男人桶爽免费看 | 午夜福利体验免费体验区 | 高清毛片一区二区三区 | aaa大片| 九九久久国产精品免费热6 九九精品视频一区二区三区 | www.尤物视频| 国产美女久久久久 | free性videoxxⅹ印度| 皇上撞着太子妃的秘密小说 | 日本视频免费在线播放 | 动漫美丽妇人1~2在线看 | 女仆色在线观看 | 免费观看国产视频 | 2021精品国夜夜天天拍拍 | 精品日韩欧美一区二区三区在线播放 | 黄在线观看www免费看 | 成人影院在线观看视频 | 男人天堂2023 | 男男gaygays中国 | 女子张腿让男人桶免费 | 暗卫调教女主肉高h | 人人做人人爽人人爱 | 1769最新资源站 | 久久中文字幕免费高清 | 国产精品特黄毛片 | 久久99热成人精品国产 | 国士李风起全文在线阅读 | 亚洲精品AV无码喷奶水糖心 | 亚洲视频免费 | 亚洲精品国产综合久久一线 | 午夜久久久久久亚洲国产精品 |