ghf09
級別: 實習會員
|
做了個程序輸出口有5v輸出,接了玩具車的小電機(額定電壓5v)但是接了電機輸出電壓只有零點幾伏,導致電機不轉,不接電機空載輸出5v,是什么問題? |
---|---|
|
hbtwhb
級別: 探索解密
|
不行,200.300一樣,模擬量輸出電流很小,帶負載能力不行,得加放大器,一般可以驅動調節閥,而且調節閥一般都是接收 4-20mA信號的 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
plc模擬量輸出只能作為一種計算處理、或者信號類型轉換,需要通過放大器或者相應的輸入接口連接。 你的電壓調節閥輸入特性是什么? |
---|---|
|
netliuhao
netliuhao
級別: 探索解密
|
摁,樓上的各位都說的非常詳細了,剛才查看了下200的手冊,模擬量模塊的功率值只有2W左右,當然帶不動電機了,你帶負載測量只有零點幾的電壓正常,弄不好還的把plc燒毀了呢,plc的模擬量只是用來測量用的,根本不能直接負載。 |
---|---|
|
lzzqh8
級別: 略有小成
|
滅菌柜5.0 |
---|---|
|