樓主  發表于: 2013-05-27 15:11
大家好!看哪位高手能不能幫我看看這是什么問題!我按回原點按鈕,伺服執行回原點工作直到原點接近開關閉合,可有時原點按鈕按下后,伺服走了一段就停止,有時動一下,這樣原點執行總不到位,這就影響在自動工作時執行回原點不執行,客戶說是死機了;可是同樣的程序別的工作沒出現過,我更換了編碼線包括伺服驅動還有接近開關,有時還是這樣,哪位大師能不能幫我分析一下是什么問題,每次執行后但原點標記A280.5和A281.5都已經接通表示原點已經到位,可伺服沒動;我實在想不出什么辦法,不知更換PLC 行不行了,呵呵!
sbwcc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 184 點
下載積分: 767 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2009-02-16
最后登錄: 2024-09-08
查看sbwcc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-27 19:52
引用
引用樓主a1987301于2013-05-27 15:11發表的 歐姆龍CP1H回原點的問題 :
大家好!看哪位高手能不能幫我看看這是什么問題!我按回原點按鈕,伺服執行回原點工作直到原點接近開關閉合,可有時原點按鈕按下后,伺服走了一段就停止,有時動一下,這樣原點執行總不到位,這就影響在自動工作時執行回原點不執行,客戶說是死機了;可是同樣的程序別的工作沒出現過,我更換了編碼線包括伺服驅動還有接近開關,有時還是這樣,哪位大師能不能幫我分析一下是什么問題,每次執行后但原點標記A280.5和A281.5都已經接通表示原點已經到位,可伺服沒動;我實在想不出什么辦法,不知更換PLC 行不行了,呵呵!

A280.5和A281.5在沒有確定脈沖輸出原點時ON。確定有原點OFF。
a271156864
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-27 20:30
看看這個!~!    
附件: Doc1.doc (90 K) 下載次數:812
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
hongye193
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1016 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-05-29
最后登錄: 2020-04-28
查看hongye193的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-29 16:00
你回原點是否是走的梯形,加減速是多少,是否存在前后限位,如果有的話,有一種可能是你的前限或者后限距離原點太近了,
而回原點的梯形還沒走完,就會有你說的這種情況。
不知道對你有沒有用
a1987301
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 159 點
下載積分: 584 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-03-05
最后登錄: 2020-09-19
查看a1987301的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-06-26 17:18
截圖不知道怎么傳,我用的是常閉觸點;手動回時,有時動一下,就不動了,要在按一次回原點就好了,如果是在自動中就麻煩了!謝謝大家的關注!
hlhqy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 194 點
下載積分: 3564 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2007-09-13
最后登錄: 2024-11-18
查看hlhqy的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-06-28 22:30
還是多看看官方手冊吧,主要有回原點的方式、不要在脈沖輸出中執行回原點、加減速度要合適,必要時看看脈沖輸出的錯誤代碼。
zhuqimao
Bodhi tree
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 183 點
下載積分: 1691 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2012-07-19
最后登錄: 2024-07-30
查看zhuqimao的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-06-29 10:47
是不是到達原點時,沒有減速到原點接近的速度。
深圳周邊電氣電工PLC服務。
huangxian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 214 點
下載積分: 4430 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2012-07-14
最后登錄: 2017-09-11
查看huangxian的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-04-20 23:37
沒有減速到原點接近的速度。
liwei203925
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 140 點
下載積分: 783 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2013-10-06
最后登錄: 2016-04-05
查看liwei203925的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-04-22 01:13
多看看官方手冊吧,主要有回原點的方式、不要在脈沖輸出中執行回原點、加減速度要合適,必要時看看脈沖輸出的錯誤代碼。
kings721
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 181 點
下載積分: 281 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2013-08-24
最后登錄: 2024-06-05
查看kings721的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-04-23 15:57
有干擾的可能。
qfgkr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 319 點
下載積分: 2223 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-08-15
最后登錄: 2023-01-02
查看qfgkr的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-04-24 21:38
歐姆龍小型機和中型機回原點有兩種方式:ORG和當前值預置功能!
當前值預置功能對于CP1系列PLC需要自己編寫程序,配合INI指令完成,但是不需要設定相關回原點參數;
ORG指令使用方便,不需要編寫回原點程序,但是需要設定PLC參數。如果參數設定不正確,執行回原點操作反而很麻煩!
以下以CP1H使用ORG指令回原點舉例說明:













qfgkr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 319 點
下載積分: 2223 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-08-15
最后登錄: 2023-01-02
查看qfgkr的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-04-24 21:48
最后一步:在程序中插入極限程序!



  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 黄动漫软件车车好快的车车| 国产亚洲福利精品一区| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃图片| 亚洲男gay| 青青青手机在线观看| 欧美成人免费tv在线播放| 欧美精品三区| 小仙夜晚慰自催眠mp3护士篇| 欧美性理论片在线观看片免费| 男同gay玩奴男同玩奴| 欧美一区二区三区综合色视频| 日本精品欧洲www| 无限资源在线观看完整版免费下载| 校园刺激全黄H全肉细节文| 亚洲精品国产一区二区在线| 免费看黄色一级| 亚洲午夜性春猛交xxxx| 国产精品亚洲专区一区| 99热色| 26uuu久久| 99ri精品| 王者荣耀瑶白色液体| 日本福利视频网站| 日本888xxxx| 婷婷久久综合九色综合九七| 搞逼综合网| 韩国黄色网址| 91视频www| 我与白丝同桌的故事h文| 四虎影视4hu最新地址在线884| 日本高清在线看| 亚洲欧美在线免费观看| 91香蕉视频在线| 韩国美女豪爽一级毛片| 亚洲国产AV无码综合在线| 男人操女人免费视频| 色综合久久最新中文字幕| 99视频精品国在线视频艾草| 黄+色+性+人免费| 非洲一级毛片又粗又长aaaa| 亚洲天堂一区二区在线观看|