zry
SIEMENS&ABB
級別: 略有小成
|
研究了一會 不會弄啊,說是要一個先前版本,可是先前的版本都不支持win7 X64旗艦版,怎么裝,啊 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
安裝Step7 V5.5 Sp2后,然后使用這個補丁包升級。 Good Luck~ |
---|---|
|
zry
SIEMENS&ABB
級別: 略有小成
|
安裝Step7 V5.5 Sp2??不是SP1嗎??SP1不是要SP0吧! |
---|---|
|
zry
SIEMENS&ABB
級別: 略有小成
|
V5.5 SP0 裝不上 win7 X64;;我想裝在XPMODE上,結果也裝不上,。郁悶呀!! |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
Step7 V5.5 SP1才支持64位系統。 為何讓你去安裝Sp2呢?因為目前的狀況,在網絡上找到Sp2的安裝版本要比Sp1的安裝版本好找,考慮到你的技術水平,所以建議你使用Sp2. 就目前看來,沒有必要更新Sp3…… Good Luck~ |
---|---|
|
zry
SIEMENS&ABB
級別: 略有小成
|
siemens 全球技術支持網站有下載。現在我已經到我的另一個win7X32電腦上裝有v5.5的電腦上,提取到了安裝文件。在32位上安裝結果是說要卸載原v5.5。但是在64位安裝有安裝不上,原因是需要安裝一個先前的v5.5以上的版本才可以繼續安裝。郁悶啊。。。。。!正在尋求安裝補丁什么的,像mirco/win v4.0 sp9.25一樣的。不知可行不?? 提取成功的 64位安裝不上 |
---|---|
|
xcaq123
工業自動化
級別: 略有小成
|
把注冊表里的有個東東刪掉就可以了 在運行中輸入“regedit”打開注冊表,再依次打 開“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ ”中刪除注冊表值 “PendingFileRenameOperations”)。 |
---|---|
|