樓主  發表于: 2013-06-13 20:19
226繼電器輸出的,Q0.0輸出PWM,周期5秒,占空比20%,編程軟件里為什么監測不到Q0.0導通?實際觸點用萬用表量了會通1秒斷4秒,當然Q0.0指示燈也會亮,換成Q0.1也是一樣,大神們,分析下原因
李佳偉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 180 點
下載積分: 7843 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2013-04-25
最后登錄: 2021-08-28
查看李佳偉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-21 12:40
PWM或PTO都需輸出類型為晶體管PLC,繼電器無法輸出高頻率信號
davyly007
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 205 點
下載積分: 661 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2008-12-23
最后登錄: 2024-10-26
查看davyly007的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-21 12:57
PWM和PTO 激活時,Q0.0,Q0.1過程映像區就自動不刷新了。
所以你通過軟件是看不到Q0.0導通的
雖然手冊上說PWM和PTO 是晶體管輸出專用,但是實際上繼電器輸出也可以使用。只是繼電器輸出都會有導通次數的限制。
普通點用的話大概是100W次,做PWM大概不到10W次。建議頻率小于1HZ。

主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久久人人看| 国产久热精品| 亚洲精品国产综合久久一线| 99撸| 美女林柏欣21p人体之仓之梦| 国产区小视频| 亚洲美女人黄网成人女| 污到湿的爽文免费阅读| 国产精品香蕉| 免费一级国产生活片| 男人午夜禁片在线观看| 动漫美女羞羞| 暖暖高清日本在线| 亚洲网红精品大秀在线观看| www.男人天堂| 99综合网| 日本www午夜色在线视频| 五月婷婷俺来也| 国产高清好大好夹受不了了| 国产精品自在欧美一区| 1024国产基地永久免费| 男同巨黄gay小说好爽| 桥本有菜在线四虎福利网| 亚洲2017久无码| 逼逼毛片| 国产午夜精品不卡视频| 免费观看无遮挡www的小视频| 明星ai人脸替换造梦在线播放 | 青青草综合网| 高清国语自产拍免费视频国产| 高清国产激情视频在线观看| 色人阁图片| 日岳母小说| 无限资源在线观看8| 办公室恋情在线观看| 97影音| 美女视频黄a| 日韩欧美国产一区| 欧美一区二区三区四区视频| 精品久久免费视频| 国产日韩高清一区二区三区|