aidi256
級別: 探索解密
|
問題1:同一配電柜內有的接觸器吸不住(接小電機),有的接觸器能吸。ń哟箅姍C),接觸器吸的時候量了一下電壓,接小電機的接觸器線圈電壓低,接大電機的接觸器線圈電壓正常,為什么會出現這種情況?不接電機時吸合的挺好,一接電機就有毛病。 問題2:接觸器上口電壓380,吸合的時候吸不住,用螺絲刀頂著吸合后(手動吸合)接觸器下口電壓260左右,發生這種情況的原因? [ 此帖被aidi256在2013-06-17 17:51重新編輯 ] |
---|---|
|
aidi256
級別: 探索解密
|
正泰的,當時條件有限,又沒有備件,所以給了他們個建議,等現場有了正式電源后電壓就不會降低了,到時讓他們再試試,問題2給他們的建議是讓他們換個新接觸器 |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
接觸器電壓低于額定電壓85%時不能正常工作! |
|
---|---|---|
|
美芝sun
盡力做到更好
級別: 略有小成
|
低于接觸器線圈額定電壓 |
---|---|
|
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
|
接觸器的線圈電壓是多少,看一下接觸器上面的標示。是不是線圈上加的電壓比它正常工作時的電壓低? |
---|---|
|
協手闖天下
級別: 工控俠客
|
換接觸器吧!問題2應該是接觸器里面的主觸頭因為電流大燒掉了或者其他原因造成的接觸不良引起的缺相吧!至于問題1建議檢查接線和接觸器線圈吧! |
---|---|
|