樓主  發表于: 2012-03-14 22:50
各位大哥,前輩:小弟遇到見麻煩事不知道怎么解決,廠里有一臺塑料印刷機,還有七八臺高頻切袋機,當切袋機全部使用時,印刷機這邊的電壓偶爾會達到一千多伏,電線幾個月炸一次,幾個月炸一次都炸好幾次了,變頻也燒過,馬達的接線柱也和蓋子搶火,請問有沒有什么辦法可以解決呀
努力
楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 558 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2017-06-09
查看楊寧輝的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-14 22:55
分開供電!
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 966 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-14 23:28
是不是有靜電造成?用低壓母線避雷器試一下看怎樣。
多愁善感
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 291 點
下載積分: 3681 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2011-04-08
最后登錄: 2023-10-17
查看多愁善感的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-03-15 08:41
高頻切袋機每臺獨立供電
堅士人
心動就要行動
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 454 個
工控威望: 561 點
下載積分: 18491 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2009-10-08
最后登錄: 2024-07-27
查看堅士人的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-03-15 08:47
接地。電線炸是否是過流引起,或是高壓引起(電線耐壓不足)。前者增大電線流量,后者增加耐壓度。不過接地對高頻機最重要的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(你是最好的人)
    suuy79
    燒不死的鳥就是鳳凰
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 558 個
    工控威望: 843 點
    下載積分: 18120 分
    在線時間: 342(小時)
    注冊時間: 2009-01-15
    最后登錄: 2024-09-20
    查看suuy79的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-03-15 09:19
    建議:1、髙頻設置輸入電抗器,如果有錢動力回路盡量使用屏蔽電纜,且電纜做良好接地。2、每個高頻回路使用單獨地線,且地線截面積要足夠。3、受影響的其他供電回路輸入側加裝浪涌保護器,4、如果可能,高頻回路使用獨i立變壓器供電,估計這一條現在做有很大困難。但前面三條在現有條件下還是可以做,如果做好可達效果,5、至于增大電纜截面積和耐壓則是治標不治本,浪費資金的下下下下策,這不是主意,如果非要說是主意的話,我只能說是餿主意。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(xtgm123) 熱心助人
  • 下載積分:+2(你是最好的人)
    qy21255
    學好工控 勤勞創業
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 141 個
    工控威望: 237 點
    下載積分: 13157 分
    在線時間: 171(小時)
    注冊時間: 2009-11-15
    最后登錄: 2024-11-11
    查看qy21255的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-03-15 12:08
    樓上正解,同意!
    sylgq
    印刷包裝機電維修
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1066 個
    工控威望: 1253 點
    下載積分: 14620 分
    在線時間: 1197(小時)
    注冊時間: 2011-07-18
    最后登錄: 2024-09-17
    查看sylgq的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-03-15 12:20
    把每個機臺的接地線單獨接地。另外安裝靜電消除器。
    yerong
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1883 個
    工控威望: 2033 點
    下載積分: 11028 分
    在線時間: 806(小時)
    注冊時間: 2007-08-28
    最后登錄: 2024-11-24
    查看yerong的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-03-15 12:26
    加 1:1 隔離變壓器    及防電涌
    你是最好的人
    開心就好
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 60 個
    工控威望: 183 點
    下載積分: 6184 分
    在線時間: 126(小時)
    注冊時間: 2010-06-22
    最后登錄: 2021-08-17
    查看你是最好的人的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-03-15 12:39
    還是有點不解,有次出故障時,在所有的高頻機后端測電壓不正常,但是高頻機前端測電壓就正常,反復幾次都是那樣。所以就在就在高頻機前端單獨拉了條線試機,那次差不多有一年沒有問題,今年炸兩次了、可以確定無過流,無短路。那些高頻機也是每天都開。自從那次改了線路之后,就沒有測到過線路高壓,但是為什么還是會炸呢、
    努力
    zmy450365
    超越夢想
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 787 個
    工控威望: 5312 點
    下載積分: 15628 分
    在線時間: 388(小時)
    注冊時間: 2011-12-21
    最后登錄: 2020-05-31
    查看zmy450365的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-03-15 13:20
    5樓說的有道理
    李想
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 530 個
    工控威望: 749 點
    下載積分: 5018 分
    在線時間: 100(小時)
    注冊時間: 2011-09-12
    最后登錄: 2024-07-05
    查看李想的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-03-15 14:32
    高頻部分使用鎧裝屏蔽電纜,并且屏蔽層分開良好接地;受影響的部分加裝隔離變壓器和防浪涌裝置。當然,高頻部分的設備分開,用獨立變壓器更好。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 成人免费国产欧美日韩你懂的| 日韩一| 欧美milk大超乳| 国产精品特黄毛片| 91久久碰国产| 性色老女人| 丰腴尤物贵妇浪荡小说| 国产免费色视频| 毛片区| hd在线观看免费高清视频 | 亚洲精品国产专区91在线| 国语刺激对白勾搭视频在线观看| 亚洲男人天堂网址| 99久在线| 99精品视频在线观看re| 香蕉国产人午夜视频在线| 国产首页精品| 国产精品亚洲片夜色在线| 女学生被老师调教在教室| 52av我爱avhaose01好| 经典WC女厕所里TV| 亚洲AV无码偷拍在线观看| 免费一级特黄特色大片| 多人群p全肉小说| 日日爽| 欧美性一级交视频| 国产午夜永久福利视频在线观看 | 国产成人www| h视频免费高清在线观看| 蜜色网| www.色女人.com| 色老汉| 色哟呦| 天堂精品高清1区2区3区| 男女视频在线观看| 久久视热频国产这里只有精品23 | 久久视频精品3线视频在线观看| 息与子中文字幕完整在线| 天天色天天色天天色| 九九艹| 极品妖艳许清赵丽全文免费阅读 |