一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
林423
原本沒有路,走的人多了,也就成了路!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 620 點
下載積分: 5334 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2014-04-16
查看林423的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-29 11:38
我有一個電源開關  220V入出24V的  在機械上量只有5V左右  但是我把負載裁下后又有24V是、是不是短路了   我不敢百分之百判斷   請大家說說   謝謝
老農荷鋤
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 566 點
下載積分: 4299 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2013-04-13
最后登錄: 2013-10-03
查看老農荷鋤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-29 11:48
應該是開關電源吧?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70437 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-29 11:53
二個原因會造成這種現象。
1)開關電源本體性能不良,俗稱帶載能力下降。解決辦法:維護、更換。
2)連接的負載過重。實際檢測或者估計一下是否超載了。解決辦法:更換功率合適的電源,減小負載。
林423
原本沒有路,走的人多了,也就成了路!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 620 點
下載積分: 5334 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2014-04-16
查看林423的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-06-29 12:25
為什么不接負載就有24V接上就只有5V左右  納悶了    高手解釋解釋啊  急啊 急!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3444 個
工控威望: 20980 點
下載積分: 27941 分
在線時間: 1762(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-28
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-06-29 12:54
負載過大,碰到過一個開關電源接的一個傳感器電源線破了,有時短路有時不短路,量開關電源只有6V
自動化單機,生產線,項目編程調試!
wangxiweng
做到老,學到老,還有三樁學不到。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 490 點
下載積分: 4085 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2013-06-17
最后登錄: 2024-11-23
查看wangxiweng的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-06-29 13:51
負荷短路了,
學者
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70437 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-06-29 14:37
這個說的深一點是電源內阻變大,說的淺就是帶負載能力差了。
你用排除法呀,不就知道問題的所在了。
如果你有興趣把換下來的開關電源打開看看,對于有電子基礎檢修應該不難的。
向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-06-29 21:55
百分之九十負載短路
hz620822
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 162 點
下載積分: 2046 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2012-12-13
最后登錄: 2019-03-14
查看hz620822的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-06-30 07:07
斷開測量負載電阻接近零到幾歐,負載短路,電阻50多歐以上開關電源問題
liu1980
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 985(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-10-21
查看liu1980的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-06-30 18:34
方法1: 斷開負載,測量負載正向電阻(黑表筆接+24V,紅表筆接0V),使用指針式萬用表,拔到X1歐檔,如果開關電源輸出是2A額定電流,那么24V除以2A,等于12歐,也就是負載正向電阻不能低于12歐 ,不然屬于超負載運行。
方法2:帶一個假負載試試,如果是2A的開關電源,就帶一個24V/15W左右的燈泡,測試輸出電壓是否有24V。
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1977 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48665 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-06-30 18:46
我也有遇到過,是一個光電的線碰破短路了。不知您這個是否有可能。
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-08-30
查看meipingboy的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-07-01 20:24
引用
引用第9樓liu1980于2013-06-30 18:34發表的  :
方法1: 斷開負載,測量負載正向電阻(黑表筆接+24V,紅表筆接0V),使用指針式萬用表,拔到X1歐檔,如果開關電源輸出是2A額定電流,那么24V除以2A,等于12歐,也就是負載正向電阻不能低于12歐 ,不然屬于超負載運行。
方法2:帶一個假負載試試,如果是2A的開關電源,就帶一個24V/15W左右的燈泡,測試輸出電壓是否有24V。

測電阻方法最簡單方便。
輸出一般都有好幾路線,把+24輸出全部拆除,一路一路測量電阻
如果電阻都差不多,都大于100以上,那應該是開關電源問題了。
如果有一路特別小,就要重點懷疑。
活到老學到老:還有 8  分沒學到
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 亚洲AV无码乱码在线观看浪潮| 日本一区免费观看| 色婷婷综合久久久中文字幕| 四虎永久在线精品国产馆v视影院| 四虎影院新网址| 4hc44四虎永久地址链接| 日韩一级生活片| 万域之王动漫在线观看全集免费播放 | 69欧美另类xxxxx高清| 日韩精品视频福利资源站| 国产在线极品| 四虎麻豆国产精品| 特黄视频免费看| 国产极品久久| 亚洲黄色片免费看| 成人亚洲欧美日韩中文字幕| 搡60一70岁的老女人小说 | jizz 日本亚洲| 四虎永久| 亚洲精品6久久久久中文字幕| 沟厕okn系列在线播放| 国产极品精频在线观看| 日本老妇乱子伦中文视频| 欧美深夜在线| 黑人好大| 国产麻豆91网在线看| 丝袜性爱| 非洲黑人gay巨大| 黑人巨茎大战欧美白妇| 亚洲男人天堂网站| 国产思妍小仙女一二区| 久久日韩精品无码一区| 青青青青青操| 国产精品国产国产aⅴ| 国产亚洲精品自在线亚洲情侣| 色综合网天天综合色中文男男| 亚洲国产精品成| 国产精品手机视频一区二区| 白丝萝莉h| 2020国语对白露脸| 日本高免费观看在线播放|