引用引用第1樓niningtt于2013-07-30 14:29發表的 :首先你能確定你斷電編碼器軸沒有動嗎?或者相連接之相關沒有機械相對微量運動?如果與電源有關,那你編碼器電源用PLC輸出的24V,試試呢?
引用引用第3樓wujianzzx于2013-07-30 22:27發表的 :正常呀,關電源時是脈沖的下降沿,
引用引用第5樓jyw2896于2013-07-31 06:15發表的 :關閉電源前斷開高速計數程序
引用引用第7樓supermax于2013-07-31 08:07發表的 :既然有關電源下降沿加一,就可以有上電上升沿減一。
引用引用第8樓huniutadi于2013-07-31 08:08發表的 :加濾波器
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號