abadguy
級別: 略有小成
|
如題,晶體管輸出的PLC如果接中間繼電器需要在繼電器線圈端并聯續流二極管嗎,好像這么做的不多吧。不接的話晶體管容易壞嗎? |
---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
電感負載在斷開瞬間,可產生10倍于供電電壓的反電勢,很容易擊穿晶體管。加比不加好。 |
|
---|---|---|
|
thcgw
級別: 略有小成
|
|
---|---|
本帖最近評分記錄: |
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
|
話是不錯,不過對動作時間有要求的地方不一定適用,直接加二極管會導致線圈釋放時間明顯加長.需要合理設計 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
leechonghua
級別: 論壇先鋒
|
控制時間要求高的地方可以用固態繼電器啊!一般PLC 晶體管輸出的內部都有吸收或續流回路以及箝位回路。大可滿足一般感性負載要求! |
---|---|
|