睿智plc
級別: 探索解密
|
請教調試過丹佛斯變頻器的高手一個問題,有臺丹佛斯FC311的變頻器并且是帶通訊功能的面板,以前是通過PROFIBUS通訊控制電機的啟動停止轉速等功能的,現在想想用端子控制這些參數,各接線已經接好常規參數也已經設定好了(正常情況下用端子控制應該可以啟動了)但現在變頻器就是不啟動,18號端子已經有信號了(24V),面板上也已經有了75%的模擬量,但變頻器就是不啟動請問高手變頻器還要設定那些參數,是不是帶通訊功能的面板不能用于端子控制。望高手指點謝謝 `t!iknOQ$ |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
用18號端子啟動,把5-10參數設為8,不知樓主使用什么方式調速,用電位器還是PLC模擬量,但你說了有75%模擬量,這個模擬信號是接到哪個端子上的?請樓主說明。大體調節方法就是先設置把電機參數準確無誤的設置到變頻器,并進行參數自整定;然后設置0-02(電機速度單位)建議設為0(RPM);以RPM的形式設置3-02電機需要的最高轉速,及3-01最低轉速,如果是用模擬量調速的方式,就把3-10設為0,設置3-15(參考值來源);合理設置4-10~4-14電機極限參數;設置6-00~6-26模擬量參數,大體就是這些,其他參數按照控制要求優化! |
---|---|
|