用18號端子啟動,把5-10參數設為8,不知樓主使用什么方式調速,用電位器還是PLC模擬量,但你說了有75%模擬量,這個模擬信號是接到哪個端子上的?請樓主說明。大體調節方法就是先設置把電機參數準確無誤的設置到變頻器,并進行參數自整定;然后設置0-02(電機速度單位)建議設為0(RPM);以RPM的形式設置3-02電機需要的最高轉速,及3-01最低轉速,如果是用模擬量調速的方式,就把3-10設為0,設置3-15(參考值來源);合理設置4-10~4-14電機極限參數;設置6-00~6-26模擬量參數,大體就是這些,其他參數按照控制要求優化!