請問大俠們,PLC輸出點R型與T型有什么分別,接線方式需要注意那些方面呀?
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2560(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-11-21
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-20 22:31
R是繼電器輸出,T是晶體管輸出。
晶體管輸出要注意電源極性。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(銘杰工控) 熱心助人
  • 出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    bigluo
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 387 個
    工控威望: 912 點
    下載積分: 2724 分
    在線時間: 73(小時)
    注冊時間: 2007-12-14
    最后登錄: 2021-05-15
    查看bigluo的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-03-20 23:08
    頂一樓。
    繼電器輸出的負載能力比晶體管的大,不過,不適合頻率較高的場合。
    晶體管的正好相反。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(銘杰工控)
    xtgm123
    做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 426 個
    工控威望: 2536 點
    下載積分: 7641 分
    在線時間: 136(小時)
    注冊時間: 2011-05-28
    最后登錄: 2017-02-24
    查看xtgm123的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-03-21 09:18
                
    祥林嫂
    做工控人,不停地學習,不停地分享、交流。
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 914 個
    工控威望: 6785 點
    下載積分: 5550 分
    在線時間: 290(小時)
    注冊時間: 2012-02-13
    最后登錄: 2019-03-28
    查看祥林嫂的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-03-21 09:19
    樓上 哎~
    其實關于這個T和R的區別我也是昨天才清楚的~謝謝1、2樓指導
    楊霖
    做設備發熱圈加熱部分電磁節能改造,省電30%以上。歡迎咨詢:
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 61 個
    工控威望: 186 點
    下載積分: 1176 分
    在線時間: 52(小時)
    注冊時間: 2011-06-19
    最后登錄: 2013-09-11
    查看楊霖的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-03-21 09:36
    R型可以交、直流使用,T型只能直流使用。
    做電磁節能
    lihuawei99
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看lihuawei99的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-03-21 09:39
    學習啦
    琴島工控
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 402 個
    工控威望: 2629 點
    下載積分: 6897 分
    在線時間: 346(小時)
    注冊時間: 2011-11-03
    最后登錄: 2024-11-27
    查看琴島工控的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-03-21 10:28
    R使用壽命短,而T使用壽命長
    wananjushi
    萬安居士
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 859 個
    工控威望: 5759 點
    下載積分: 11561 分
    在線時間: 216(小時)
    注冊時間: 2011-12-24
    最后登錄: 2018-07-22
    查看wananjushi的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-03-21 14:09
    R型可以帶交流與直流型負載,T型則只能帶直流負載;R型接線沒什么要求,而T型則須接對正負極
    wananjushi
    qw58663289
    努力吧
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 456 個
    工控威望: 2614 點
    下載積分: 10132 分
    在線時間: 439(小時)
    注冊時間: 2010-09-24
    最后登錄: 2024-11-17
    查看qw58663289的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-03-22 21:23
    非常感謝朋友們的參與和答復,謝謝了!
    成功學習
    我佛慈悲,
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 291 個
    工控威望: 523 點
    下載積分: 11278 分
    在線時間: 113(小時)
    注冊時間: 2010-05-28
    最后登錄: 2020-07-29
    查看成功學習的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-03-22 21:25
    同意二樓的說法
    zhangli019
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 588 個
    工控威望: 2465 點
    下載積分: 1907 分
    在線時間: 136(小時)
    注冊時間: 2011-02-18
    最后登錄: 2024-01-27
    查看zhangli019的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-03-23 20:17
    樓上的說的基本上全了,總結下就是:
    1,R型是繼電器型relay,T型是晶體管型
    2,繼電器輸出型可以接交流負載,晶體管型只能接直流負載,
    3,T型輸出頻率可以很高,繼電器型頻率不能過高
    4,T型帶負載能力差,繼電器型帶負載能力相對較高
    給我一根杠桿,一個支點
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 亚欧成人一区二区| 嫩草香味| 99热免费在线观看| 国产成人在线免费观看| 久久re视频精品538在线| 日本黄视频在线播放| 性姿势女人嗷嗷叫图片| 夫妇交换小说全文阅读| 五月一区二区久久综合天堂| 天堂avav| 娇小XXXXX第一次出血| 国产亚洲欧美日韩俺去了| 大胸美女被c| 村妇超级乱淫伦小说全集| 日本一区二区视频在线观看 | 青青青手机视频| 久久99国产综合精品AV蜜桃| 蜜桃成熟3在线观看| 91精品国产91热久久久久福利| 欧美视频一二三区| 97影院手机版| 久草青青在线| 午夜亚洲WWW湿好大| 欧美日韩国产手机在线观看视频| bt天堂在线最新版www| 国产精品久久久久aaaa| 日本色女| 日韩福利网站| 任你操视频在线观看| 久久国产精品永久免费网站| 奇米成人| 免费在线观看日韩| 日韩理论片| 国产一区精品视频| 国产精品一区牛牛影视| 大又大又粗又爽女人毛片| 91久久精品国产亚洲| 免费观看一区二区| 日韩性大片免费| 草莓社区| 大桥未久一区二区|