西門子 S 7 200 CPU出廠的缺省設置是通信口地址為2,波特率為9.6K ,用國產PC- PPI電纜更改通訊波特率為187.5k后無法通訊,注意此時就算在STOP狀態也是不能上載程序的,對于普通編程電纜,搜索速率最高為19.2,如果CPU通信口速率被設置為187.5K,則不能被找到,唯一的辦法就是買一根西門子原裝PC-PPI編程線,原裝線支持187.5波特率,聯機后改回來就可以了,由于手頭一時找不到原裝線,所以只能想另外一個辦法那就是使用西門子提供的 wipeout.exe 程序,恢復CPU的出廠設置,軟件啟動后界面如圖片所示,輸入COM端口號確定,提示輸入密碼恢復出廠,不知道這兒密碼是多少了,有用過的朋友知道怎么操作嗎 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
輸入“clearplc” 還可以在CPU上插入一個含有未加密程序的外插存儲卡,上電后此程序會自動裝入CPU并且覆蓋原有的帶密碼的程序。然后CPU可以自由訪問。 [ 此帖被guochunyi在2013-10-28 07:41重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
zsb2010
級別: 工控俠客
|
這個我用過 你可以使用普通的USB-PPI電纜,就是山寨的那種 連接到電腦上,注意一定要把這個USB-PPI的COM口號修改為1,或者2, 然后打開WIPEOUT.EXE 根據你的電纜生成的COM口號,如是1,在你的第一幅截圖里面輸入數字1,如果是2,就輸入2就可以,然后按任意鍵 此時出現第二幅畫面,此時斷開PLC電源,注意是斷電,不是把運行開關撥到STOP檔 電源關閉后,按任意鍵 此時出現第三方畫面 注意此時按任意鍵以后,立刻給CPU供電, 正常的情況下,就可以把PLC恢復成出廠設定了,如失敗,多試幾次就可以了 |
---|---|
|
江蘇文彬工控
江蘇文彬工控電氣------長期回收電器
級別: 略有小成
|
此軟件正確操作方法就是樓上朋友所說。 |
|
---|---|---|
|