應該不可能,因為中間繼電器的狀態(tài)是由上位機控制的。只有上位機有信號輸出時,中間繼電器才有動作。如果只是繼電器底座燒壞,只可能導致中間繼電器控制的執(zhí)行元件常開或常閉兩種狀態(tài),這與繼電器觸點老化所產生的現象相同。但還有另外一種底座燒壞高壓串入底壓端的情況就較危險了,那就是繼電器所控制的外部執(zhí)行元件的公共電源串入繼電器控制端,一般這路情況可能就會燒上位機的輸出點。以上只是理論分析。
根據樓主的情況,可以先檢查控制繼電器的輸出端是不是一直有信號,如果有,那就查控制該輸出點的輸入信號。如果沒有,那可能就是輸出觸點粘連了。一般這種情況出現在繼電器輸出的上位機上。因為上位機的繼電器也是有壽命的。