我有一朋友,他們公司是給蘋果公司加工產品的,蘋果公司要求他們把工廠車間設備的接地線和防靜電線分開,必須是兩條線,但必須接在同一個大地接地點上.你們覺得他們的這個要求正確嗎? 我覺得應該是兩條線,兩個不同位置的大地接地點才對吧.不知是他們錯了,還是我錯了? 歡迎靜電專家學者討論!
本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
xcw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 322 點
下載積分: 2823 分
在線時間: 345(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2014-06-11
查看xcw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-23 14:17
一個公共接地是可以的,如果有條件也可單獨一個點。那樣更安全
上班=上墳
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 494 點
下載積分: 3045 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2014-07-19
查看longkeming的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-23 17:32
防靜電都是另外找一個干濕合適的地方打一個接地樁,直接在一起是有風險的
鎖螺絲機
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 966 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-03-23 19:01
蘋果公司要求是正確的,這樣可以消除保護接地線與防靜電接地的電位差。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(xtgm123) 是的,你說得很正確
    工控學習
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 94 個
    工控威望: 211 點
    下載積分: 2659 分
    在線時間: 23(小時)
    注冊時間: 2011-02-21
    最后登錄: 2014-05-14
    查看工控學習的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-03-23 20:22
    重復接到啊
    hnyyhym
    級別: 家園常客

    精華主題: 0
    發帖數量: 526 個
    工控威望: 678 點
    下載積分: 691 分
    在線時間: 2406(小時)
    注冊時間: 2010-11-20
    最后登錄: 2024-11-23
    查看hnyyhym的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-03-25 03:46
    正解!
    ccy5156
    雖然網絡是虛擬的,但同樣存在真.善,美,正在生銹的湘籍男孩,
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 943 個
    工控威望: 1397 點
    下載積分: 1615 分
    在線時間: 147(小時)
    注冊時間: 2008-07-28
    最后登錄: 2024-11-24
    查看ccy5156的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-03-25 05:56
    學習了。
    像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活
    萬鈞彩
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 270 個
    工控威望: 405 點
    下載積分: 18748 分
    在線時間: 166(小時)
    注冊時間: 2010-08-02
    最后登錄: 2017-04-30
    查看萬鈞彩的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-03-25 09:26
    樓上的各述己見望更多的朋友參與闡述,以求正解期待中!
    youfaralway
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 11 個
    工控威望: 512 點
    下載積分: 542 分
    在線時間: 63(小時)
    注冊時間: 2011-11-15
    最后登錄: 2015-12-26
    查看youfaralway的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-03-25 11:27
    引用
    引用第4樓liuhuaxing于2012-03-23 19:01發表的  :
    蘋果公司要求是正確的,這樣可以消除保護接地線與防靜電接地的電位差。

    基本同意四樓的
    ft0752
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 508 個
    工控威望: 2597 點
    下載積分: 4743 分
    在線時間: 130(小時)
    注冊時間: 2009-10-09
    最后登錄: 2024-03-03
    查看ft0752的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-03-25 22:27
    工廠地與防靜電地最好分開
    奮斗人生
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 585 個
    工控威望: 740 點
    下載積分: 10839 分
    在線時間: 67(小時)
    注冊時間: 2011-09-05
    最后登錄: 2024-06-06
    查看奮斗人生的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-03-25 22:45
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:-5(guochunyi) 勿發表無意義的帖子
    xtgm123
    做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 426 個
    工控威望: 2536 點
    下載積分: 7641 分
    在線時間: 136(小時)
    注冊時間: 2011-05-28
    最后登錄: 2017-02-24
    查看xtgm123的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-03-25 23:00
    同意四樓的觀點,如果不接在一起,哪么接地線和防靜電線之間形成電位差,反而變得不完全,為何要分開走,哪也是因為安全考慮,接地線不僅僅是接地,有的時候往往還啟著逼雷的作用。接地線有的時候還會把漏電引入地下,如果接在一起,哪么防靜電線也同時會帶電了,分開走也不會有干擾~~各位都說說自己的見解吧~
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go

    主站蜘蛛池模板: 国产精品天天看天天爽| 波多野结衣被绝伦强在线观看| 亚洲国产精品成| 经典千人斩一区二区视频| 日本肉体xxxx69xxxx| 国产三级精品三级男人的天堂| 狠狠的撞击发泄h| 免费理伦片手机在线播放| 精品亚洲午夜久久久久| 日本大学生xxxxx69泡妞| 丝瓜草莓香蕉绿巨人幸福宝| 高中生放荡日记高h娜娜| 69看片| 免费欧美一级| 女同学高中你下面好紧| bt天堂在线最新版www| 99久久久久国产| 美女脱了内裤让男桶爽| 猛h辣h高h文湿重口| 天天做日日做天天添天天欢公交车| 逼逼日| 成人网免费视频| 双性产卵| 亚洲精品第三页| 欧美日韩精品乱国产| ass巨大胖女人sias| 91久久精品国产亚洲| 日本xxxx19视频| 免费视频左左视频| 国产一级精品高清一级毛片| 久久久免费观看| 国产视频久久| 天海翼三级| 舔大逼| 性美国人xxxxx18| 亚洲免费网站在线观看| avove全部视频在线观看| 18日本人| 99久久国产亚洲综合精品| 天天色综合色| 网站在线播放|