一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
youzida_121
由自達
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2024-09-08
查看youzida_121的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-01 12:53
現有10KV 1600KW高壓繞線轉子異步電動機需測正常運行時的轉子電流,轉子額定電壓為2500V,能否用普通鉗形電流表(約500V)測量轉子電流?
一直沒膽鉗轉子電流,主要擔心會發生以下問題:
1, 是否會炸表?
2 ,是否會發生安全事故?
youzida_121
由自達
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2024-09-08
查看youzida_121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-01 19:29
引用
引用第1樓hnyyhym于2013-11-01 15:45發表的  :
沒事,先把表夾到線上,再通電,不要接觸表,斷電再取表。

這臺電機不是可以隨便啟停的。
dreamflylau
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 430 個
工控威望: 555 點
下載積分: 4438 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-10-24
查看dreamflylau的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-01 21:30
沒事,只要不超量程就沒事的!注意,高壓電機啟動電流在600-800安左右,甚至有更高!
xiaobo2009
態度決定一切,細節決定完美
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 334 點
下載積分: 3289 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2009-09-22
最后登錄: 2023-07-07
查看xiaobo2009的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-11-01 21:41
沒試過~~
付玉明
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 285 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-09-11
最后登錄: 2018-03-08
查看付玉明的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-11-01 22:02
這個我沒有試過不能亂說    不行你試一下 給大家說一下唄  
caoxinhua735
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 245 點
下載積分: 1114 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-11-01
最后登錄: 2018-04-28
查看caoxinhua735的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-11-01 22:10
電流表量程是多少?
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 966 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-11-01 22:21
轉子額定電壓為2500V是指轉子開路電壓,運行時電壓幾乎為零
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-11-02 10:02
應該不會有事,測量回路對轉子主回路幾乎沒影響。測量過程要注意安全就中。
吉圓電氣 QQ751673698
hy981
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 431 點
下載積分: 2184 分
在線時間: 202(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2023-12-14
查看hy981的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-11-02 11:29
只是聽說過電壓越高電流越小
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 359 個
工控威望: 676 點
下載積分: 7861 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2019-04-15
查看etdssdabb的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-11-02 12:18
這臺電機的額定電流大概在一百多安培,如用頻敏變阻器起動也不會過450A,一但起動完成,轉子線圈短接,電流為0,你怎么測量也沒事。
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-11-02 16:18
引用
引用第9樓etdssdabb于2013-11-02 12:18發表的  :
這臺電機的額定電流大概在一百多安培,如用頻敏變阻器起動也不會過450A,一但起動完成,轉子線圈短接,電流為0,你怎么測量也沒事。

一但起動完成,轉子線圈短接,電流為0?????求解釋
吉圓電氣 QQ751673698
youzida_121
由自達
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2024-09-08
查看youzida_121的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-11-03 12:47
引用
引用第2樓dreamflylau于2013-11-01 21:30發表的  :
沒事,只要不超量程就沒事的!注意,高壓電機啟動電流在600-800安左右,甚至有更高!

輕載的情況下,轉子運行電流就有600安以上,到底是多少我不清楚,但它燒過我(185+185)的電纜,而且是從中間燒斷的。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 十大免费批日的软件| 糖心hd在线观看| 亚洲欧美日韩特级毛片| 青草视频网址| 精品无人区麻豆乱码无限制| 欧美靠逼| 亚洲国产成人精品激情| 国产黑丝一区| 希岛爱理作品在线观看| 国产资源站| 午夜福到在线4国产| 国产亚洲精品精品国产亚洲综合| 亚洲视频1| 国产美女亚洲精品久久久综合| 久久99国产视频| 欧美日韩视频一区三区二区| 精品小视频在线观看| 亚洲人成网站在线观看青青| 色综合久久丁香婷婷| 精品成人一区二区| 天天噜| 日本日日黄| 精品国产一区二区三区在线| 日韩视频一| 黄瓜视频黄版| 五月天导航| 亚洲成人一区| 亚洲视频在线观看不卡| 俄罗斯15一16处交| 亚洲 欧美 国产 综合首页| 午夜福到在线2019| 精品久久日日躁夜夜躁AV| 日本伊人色综合网| 国产亚洲综合久久| 99re这里只有精品视频| 亚洲欧美成人中文在线网站| 精品视频久久久久| 国产精品色拉拉免费看| 成人精品| 亚洲 欧美 国产 综合 播放| 日韩欧美国产免费看清风阁|