樓主  發表于: 2013-11-09 14:36
各位高手:
    辛苦了!
    我廠造粒車間用的造粒機生產的料條經過模頭擠出后,在經過水槽冷卻后,有切粒機切成粒子。
問題是這樣的:料條出來后溫度230多度,經過水槽給予降溫,現在我們的水槽補水和排水是全開放式的,造成水的浪費。我的想法是,用溫度控制補水和排水,但是需要液位穩定,就是不能突然溢水和水槽缺水。想了好長時間不知道怎么搞,想用溫控儀來控制電動閥門來補水和排水,用液位傳感器來保證液位,但是不想用這么多的東西。能否高手指點一下,假如用PLC的話,大概的控制思路是什么。
謝謝!
wowanru
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 144 點
下載積分: 629 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-09-04
最后登錄: 2013-11-18
查看wowanru的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-09 16:20
檢測到溫度高開水 溫度低斷水  
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3496 點
下載積分: 4402 分
在線時間: 1978(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-11-16
查看kyy80的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-09 16:22
在水槽的側面開個口保證液位不行嗎>>>>你想用PLC控制將它復雜化么...用個PID保證工作水槽的液位.再用PID保證回流槽的溫度...兩個PID....
zhaodong000
在工控的道路上,繼續前進。感謝做工控的朋友們,我們風雨兼程,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 468 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2017-02-10
查看zhaodong000的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-11-10 13:06
2樓有道理,感謝!
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-11-11 09:55
控制不需精準=> 溫控器+ 電磁閥 +  溢流保證液位
溫度到達 =>電磁閥開 => 冷卻

若回收水可用
+ 桶槽 + 恒壓泵
快樂成長
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 146 點
下載積分: 624 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2013-10-18
最后登錄: 2013-12-23
查看快樂成長的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-11-11 11:10
簡單問題復雜化。
李小響
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 199 點
下載積分: 1809 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2013-11-06
最后登錄: 2020-09-03
查看李小響的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-11-11 16:29
我也覺得2樓的觀點比較好。要是一定用plc的話我覺得你可以計算一下進水管的流量和水槽容水總量,計算一下注滿水的時間。然后用累積型定時器保證注水不溢出。用溫度傳感器控制間歇注水。成本不如用兩個傳感器。
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23623 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2024-11-01
查看富陽工控的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-11-11 19:54
2樓正解
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-11-11 20:25
二樓已經說明白了……………………
[img]Http://www.nusil.com.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
ocz822
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 318 點
下載積分: 702 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2013-07-16
最后登錄: 2023-01-23
查看ocz822的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-11-16 21:49
2樓同4樓都很好,,,2樓的方案最好做

主站蜘蛛池模板: 美女脱衣有肉| se婷婷| 四虎论坛| h黑寡妇一级毛片| 美女全身无遮挡| 轻轻操在线视频| 久久婷婷电影网| 五月天网站| 日本伊人久久| 398av影院视频在线| 国产精品密播放国产免费看| 男gaygays免费网站多人| 纲手被漫画aⅴ| 日本精品人妖shemale人妖| 99热精品久久| 99久久中文字幕伊人| 日本免费高清在线观看播放| 国产第7页| 好大好硬好长好爽a网站| 四虎在线免费| chinese特色video| 国产91精品在线观看| 双龙高h| 欧美日韩精品一区二区三区视频播放 | 99久久久无码国产精品| 久久99国产亚洲高清观着| 天天做日日做天天添天天欢公交车| 免费欧美日韩| 精品一区二区三区视频| 大香焦在线观看| bt7086新片速递亚洲最新合集| 韩国美女激情vip| 国产男女性特黄录像| 亚洲成人免费| 校花被老头夺去第一次动图| 阿 好深 快点 老师受不了| 2021国产麻豆剧传媒剧情动漫| 热热99| 免费特黄一区二区三区视频一| 亚洲欧美在线观看一区二区| 貂蝉沦为姓奴小说|