匯川變頻器MD320系列的1.5KW本來是單相220的 錯接為兩相380V的了 現在沒有顯示了 是那里燒了,有誰維修過的 幫下忙啊 謝謝 |
|
---|---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
|
冒煙了沒 |
|
---|---|---|
|
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
|
沒有 電源自接進了一個塊 |
|
孤孤單單、瘋瘋癲癲、一切如煙
級別: 探索解密
|
量一下整流橋,可能壞了。R,S,T分別對正負母線量看導通情況。R,S,T對母線的一端同,對另一端不通。這樣的話大概就是好的。 |
---|---|
|
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
|
一般是那里的問題呢 |
|
---|---|---|
|