hexiangqing
級別: 探索解密
|
兩臺變頻器分別控制兩臺電機,電機各帶一個增量式編碼器。用觸摸品設置其中一電機的速度,并用編碼器做速度反饋送到PLC中,另一臺電機根據上臺電機的速度做速度同步運行,并且也用編碼器做速度檢測。 具體該怎么做! 程序啊!! s7-300的! |
---|---|
|
ronkang
倍加福總線
級別: 略有小成
|
個人以為: 1.編碼器可連接到變頻器的PG卡,接PLC不劃算,好像只有313C有高速計數口,300系列高速計數模塊很貴。 2.變頻器根據PG卡自己矢量調節。 3.通訊讀取主變頻器速度。 4.通訊寫從變頻器速度。從變頻器為帶PG矢量控制。 個人愚見,歡迎批評指正。 |
---|---|
|
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園常客
|
我用的是AB的POWERFLEX 753的變頻器作過這樣的控制,因為是傳動控制,所有用PLC做的負荷分配控制程序,具體如下: 編碼器都是直接接到變頻器的,作為變頻器速度控制的反饋,兩個輥子電機大的作主輥,小的做從輥,變頻器作整定后,將其設為閉環控制。把兩臺變頻器的轉矩通過通訊傳到PLC中,簡單的辦法是兩者相加,程序內作數組取平均數作為從輥的負荷設定值,復雜的計算都是由公式計算的,一般他們都不給你說,我就是用兩者相加作的,現在線速度開到700米每分鐘,然后兩者閉合使用沒有一點問題,給你做下參考吧,我就是自己摸索了好幾天才搞好的,自己弄多學點知識,哈哈,就是自己累點 樓主留言:真誠感謝! |
---|---|
|