liu1980
級別: 家園常客
|
設備是一臺鄂碎機,37KW的馬達,額定電流75A,使用時間都有10年了,一直沒有什么故障,正常使用,前2天發生一故障: 故障現象:37KW馬達星三角轉換時跳熱繼電器,Y型起動測試電流130A正常,15秒后轉換為三角形,但轉換1秒內馬上跳熱繼電器,熱繼電器設定值為42A,電工把空氣開關、3個接觸器、熱繼電器、馬達全部一一更換,結果還是一樣跳熱繼電器,試拆去連接鄂碎機的皮帶,空轉一切正常,不會跳熱繼電器,測量空載電流三相均為35A正常,三相電流平衡,測試電壓也沒有缺相,電工說是鄂碎機問題,負載太重引起,機修工說鄂碎機1個人用手都轉得動,說100%沒有問題,你推我、我推你,東西修了1天多了還沒有解決問題,請壇里有經驗的高手分析下到底是電氣還是機械的問題!!! |
---|---|
|
liu1980
級別: 家園常客
|
熱繼電器是富士的,一時沒有備件,試換了個國產的熱繼電器,調到45A,星三角轉換后,還沒有等看清楚電流,就看見熱繼電器內部發紅、有煙出,馬上手動停機,電流應該比較大啊。 |
---|---|
|
liu1980
級別: 家園常客
|
設備一直正常使用多年,排除是接線錯誤,同時對比另外同一設備,發現帶負載鄂碎機Y型啟動時,馬達轉速比較慢,看上去馬達帶動負載很吃力的樣子,15秒后轉換三角形,1秒內馬上跳熱繼電器。 |
---|---|
|
xq369
級別: 探索解密
|
熱繼電器整定值應該在額定電流的1.1-1.3倍之間,你整定值設置45A,可能問題在這,你把整定值調大點試試 |
---|---|
|
大地
級別: 網絡英雄
|
有2點: 1。馬達額定電流75A,熱繼電器設定值為75A‘. 2.Y型起動適當調長時間后再轉換為三角形運轉 |
---|---|
|
ihzgnay
級別: 探索解密
|
機械問題.這種情況軸承的問題大些.在正常情況下手轉不是很好,但又可以轉得動.運行起來就很大阻力了. |
---|---|
|
成功學習
我佛慈悲,
級別: 家園常客
|
37KW的馬達,額定電流75A,熱過載繼電器整定電流,應根據電動機的額定電流,調整在(1—1.05)的范圍之內。比如:75*1.05=78.75 熱過載的整定電流在78.75A, |
---|---|
|