一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-24 16:48



現有加熱管9根,每根功率 2KW。總功率18KW。
每根加熱管電壓額定是:220VAC。
通過交流接觸器控制主供電,固態控制加熱,由電壓輸出型溫控器控制固態。
遇到一些小問題,加熱控制這塊不專業,請專業人士指導。
我初步設想是 3根并一根,最后總的三部分拼星形,電源供電是3相380VAC,我的加熱管是220VAC,這樣是不是可以直接拼成星形?
電機我記得是這樣子的。如果能夠用3相380VAC的電去控制拼成星形的加熱管,各線的電流是多少?是用 總功率/(380V*1.732)嗎?

有沒有好的控制方案,或者案例,能發個案例參考下的話,不勝感激。以前只做過一兩根加熱管的小功率,這次的項目總功率要到250KW,比較緊張。

如果拼星形,中間是否有必要抽出中心線接到N?
山河今仍在,壯志在何方?
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-25 09:11
引用
引用第7樓qq249640260于2013-12-25 08:45發表的  :
如果是九根220VAC 我們都是這樣用的 每相并聯三根另一端接N



九根發熱管,220VAC  2KW ,各三根并聯起來,并成三部分,各部分再組合接成星形,管子是220V,電源電壓是3相380VAC,這樣拼星形沒有問題吧!能不能給個實例借鑒下。
2樓  發表于: 2013-12-25 09:13
引用
引用第1樓19840803于2013-12-24 17:40發表的  :
你三條220V怎么串起來呢,每條都有額定電壓,如串起來并做星形,這樣功率很低,也達到不發熱效果


我沒有說串起來啊,我說三根并聯在一起,然后三根三根,三部分再做星形連接,因為電源是3相380VAC,發熱管是220VAC,不知道接成星形會不會有問題,要不要中間抽頭到N。
3樓  發表于: 2013-12-25 09:14
引用
引用第2樓fsjnzhy于2013-12-24 17:40發表的  :
最好中心線接到N(零線),要不有一條加熱管壞了功率損失就不止2KW了。


我也是想抽頭到零線,但是我是三根2KW并在一起然后當作星形的一部分,所以如果壞了一條管子應該是三相不平衡,不知道有沒有影響。要是有實例,希望能給個借鑒。
4樓  發表于: 2013-12-25 09:23
引用
引用第3樓楊康于2013-12-24 17:55發表的  :
中間抽頭連接N吧。用溫控器輸出模擬量控制固態模塊即可。


我是準備用帶PID的儀表,然后輸出是電壓型,直接控制SSR,來加熱。不想進PLC,因為一共64根加熱管,根據實際情況,
要分成14個區,其中客戶本身工件就在內部內置了8個獨立的溫區,需要單獨控制溫,每一個區一根2KW,一根1KW,這個是好控制的,只要單相控制就行,不煩心思。
關鍵在于我們設備本身的控溫里,有6個區,其中4個區每一個區都有9根2KW的發熱管,有兩個不區是6根2KW的。
5樓  發表于: 2013-12-25 09:24
引用
引用第4樓sanlihu于2013-12-25 08:21發表的  :
我們用的是81根每根10KW,沒用引出N,壞一根,另兩根相當于串聯接入380V,電流功率會降一點,其它沒影響。


能否給個實際案例學習一下,不勝感激。 automationc@sina.com
6樓  發表于: 2013-12-25 09:25
引用
7樓  發表于: 2013-12-25 09:29
引用
引用第4樓sanlihu于2013-12-25 08:21發表的  :
我們用的是81根每根10KW,沒用引出N,壞一根,另兩根相當于串聯接入380V,電流功率會降一點,其它沒影響。


能否給個真實的實例學習一下,不勝感激。 對大功率的控溫項目不是太精通,經驗不足。8樓  發表于: 2013-12-25 15:08
引用
引用第15樓雪峰于2013-12-25 09:43發表的  :
你自己的設計是可行的,只是中心點最好還是接N。在商用的開水器上就是這樣接的。


有些人中心不接到零線,我想接的原因是,我們的發熱管是定制的產品,我生怕他在做的過程中不能保證各個產品的參數一致。
搞的中心點的不是完全的無電流。
9樓  發表于: 2013-12-26 08:45
引用
引用第17樓hexdho于2013-12-25 17:19發表的  :
三根做星形連接,電源是3相380VAC,發熱管是220VAC,接成星形不會有問題。中間N不用接,3相要加保險。但三只發熱管電阻值要盡量接近或相等。我用過沒問題。


三相要加險?我在上方加了塑殼,塑殼下面是接觸器,接觸器下面是固態繼電器,然后固態到加熱管。保險是指的保險絲呢還是塑殼,如果是保險絲,加在固態后面還是前面。
我問了一下固態方面比較權威的品牌,crydom,他們的意思,要加速斷,不過這玩意比固態都貴,他說一般沒錢,也都不加。  中心接不接N零,搞的我也很糾結。
10樓  發表于: 2013-12-26 08:49
引用
引用第18樓賀海濤于2013-12-26 05:28發表的  :
  3根一并   9根組成星形  只要每根電阻阻值一樣 是沒有問題的  加保險  加負感器電流表  只要有一根壞就知道


定制的,不知道每根加熱管是否能夠各項參數一致。
加電流互感器?我也想啊,但是我的柜子不止這一組,這么9根拼起來的星形,整個柜子一共6個,一共18根線,加18個電流互感器?我怕老板不愿意啊。如果每一組星形加一個,感覺意義不大,您一般怎么做?
11樓  發表于: 2013-12-26 14:17
引用
引用第25樓roverji于2013-12-26 11:18發表的  :
CAD圖中控制方法是可行的,中心點接N更有保障一點,可防止零點飄移,一個原則就是讓你的所有加熱管工作在額定電壓下就可以了,溫度控制精度要求較高的可以選用帶PID控制功能的溫控器,另外要有后備的超溫保護,否則失控后果很嚴重。


后備超溫保護一般怎么做,是加熔斷器嗎?我會在這個加熱回路上方安裝塑殼斷路器,可算否?
山河今仍在,壯志在何方?
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 欧美日韩国产另类一区二区三区| 精品无人区一区二区三区| 免费毛片大全| 国产无限| 被18号每天强行榨干acg| 天天做日日做天天添天天欢公交车| 日本孕妇与黑人xxxxxx| 超碰av| 日本精品www色| 欧美亚洲国产精品久久久| se综合| www.国产一区二区三区| 日本道三区播放区| 国产精品一级片| 亚洲欧美在线观看一区二区| 精品久久久久久无码人妻国产馆 | 操丝袜秘书| 成年人在线播放视频| 女海盗斯蒂内塔的复仇2免费观看| 国产亚洲精品激情一区二区三区| freesex 18 19处xx| 色国产精品| 欧美日韩高清不卡一区二区三区| 四虎4hu永久免费国产精品| 国产在线播放91| 久久综合视频网站| 我的家教老师| 国产黑丝一区| 久见久热 这里只有精品| 十大免费批日的软件| 香蕉免费看一区二区三区| 久久精品99国产精品日本 | 亚洲免费国产| 国产区小视频| 国产精品馆| 欧美日韩国产一区二区三区在线观看 | 欧美肥b| 亚洲精品动漫在线观看| 国产精品嫩草影院在线| 久久AV国产麻豆HD真实| 精品国产一区二区三区久久影院 |