現有加熱管9根,每根功率 2KW。總功率18KW。
每根加熱管電壓額定是:220VAC。
通過交流接觸器控制主供電,固態控制加熱,由電壓輸出型溫控器控制固態。
遇到一些小問題,加熱控制這塊不專業,請專業人士指導。
我初步設想是 3根并一根,最后總的三部分拼星形,電源供電是3相380VAC,我的加熱管是220VAC,這樣是不是可以直接拼成星形?
電機我記得是這樣子的。如果能夠用3相380VAC的電去控制拼成星形的加熱管,各線的電流是多少?是用 總功率/(380V*1.732)嗎?

有沒有好的控制方案,或者案例,能發個案例參考下的話,不勝感激。以前只做過一兩根加熱管的小功率,這次的項目總功率要到250KW,比較緊張。

如果拼星形,中間是否有必要抽出中心線接到N?
山河今仍在,壯志在何方?
19840803
肥仔米
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 625 點
下載積分: 38496 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間: 2007-12-27
最后登錄: 2024-05-29
查看19840803的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-24 17:40
你三條220V怎么串起來呢,每條都有額定電壓,如串起來并做星形,這樣功率很低,也達到不發熱效果
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ymr78419972) 熱心助人!
    fsjnzhy
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 1129 個
    工控威望: 2294 點
    下載積分: 109010 分
    在線時間: 1309(小時)
    注冊時間: 2011-12-15
    最后登錄: 2022-09-28
    查看fsjnzhy的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-12-24 17:40
    最好中心線接到N(零線),要不有一條加熱管壞了功率損失就不止2KW了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ymr78419972) 熱心助人!
    楊康
    學海無崖
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 704 個
    工控威望: 637 點
    下載積分: 1947 分
    在線時間: 90(小時)
    注冊時間: 2006-11-23
    最后登錄: 2023-12-20
    查看楊康的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2013-12-24 17:55
    中間抽頭連接N吧。用溫控器輸出模擬量控制固態模塊即可。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ymr78419972) 熱心助人!
    sanlihu
    吉圓
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1189 個
    工控威望: 1734 點
    下載積分: 7546 分
    在線時間: 577(小時)
    注冊時間: 2012-08-31
    最后登錄: 2024-11-02
    查看sanlihu的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2013-12-25 08:21
    我們用的是81根每根10KW,沒用引出N,壞一根,另兩根相當于串聯接入380V,電流功率會降一點,其它沒影響。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymr78419972) 熱心助人!
  • 吉圓電氣 QQ751673698
    理論初學者
    有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 292 個
    工控威望: 767 點
    下載積分: 7434 分
    在線時間: 221(小時)
    注冊時間: 2013-11-18
    最后登錄: 2016-05-09
    查看理論初學者的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2013-12-25 08:29
    星行接法的話要算220V的,你8KW的話,每根線電流就是要37A;還有中心線要接的,3相平衡的時候中心才是0位,要是電熱管功率有誤差中心會有電壓的。
    本帖最近評分記錄:
    6樓  發表于: 2013-12-25 08:32
    引用
    引用第4樓sanlihu于2013-12-25 08:21發表的  :
    我們用的是81根每根10KW,沒用引出N,壞一根,另兩根相當于串聯接入380V,電流功率會降一點,其它沒影響。

    電加熱管不是電阻嗎?電壓上升了電流咋會下降呢?只會把電熱管燒壞了吧!
    qq249640260
    人生為棋,我愿為卒,行動雖慢,可誰見我都會后退一步。
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 155 個
    工控威望: 1867 點
    下載積分: 2238 分
    在線時間: 128(小時)
    注冊時間: 2011-05-11
    最后登錄: 2024-11-14
    查看qq249640260的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2013-12-25 08:45
    如果是九根220VAC 我們都是這樣用的 每相并聯三根另一端接N
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ymr78419972)
    ymr78419972
    宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 588 個
    工控威望: 2719 點
    下載積分: 16620 分
    在線時間: 270(小時)
    注冊時間: 2009-05-10
    最后登錄: 2024-11-16
    查看ymr78419972的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2013-12-25 09:11
    引用
    引用第7樓qq249640260于2013-12-25 08:45發表的  :
    如果是九根220VAC 我們都是這樣用的 每相并聯三根另一端接N



    九根發熱管,220VAC  2KW ,各三根并聯起來,并成三部分,各部分再組合接成星形,管子是220V,電源電壓是3相380VAC,這樣拼星形沒有問題吧!能不能給個實例借鑒下。
    9樓  發表于: 2013-12-25 09:13
    引用
    引用第1樓19840803于2013-12-24 17:40發表的  :
    你三條220V怎么串起來呢,每條都有額定電壓,如串起來并做星形,這樣功率很低,也達到不發熱效果


    我沒有說串起來啊,我說三根并聯在一起,然后三根三根,三部分再做星形連接,因為電源是3相380VAC,發熱管是220VAC,不知道接成星形會不會有問題,要不要中間抽頭到N。
    10樓  發表于: 2013-12-25 09:14
    引用
    引用第2樓fsjnzhy于2013-12-24 17:40發表的  :
    最好中心線接到N(零線),要不有一條加熱管壞了功率損失就不止2KW了。


    我也是想抽頭到零線,但是我是三根2KW并在一起然后當作星形的一部分,所以如果壞了一條管子應該是三相不平衡,不知道有沒有影響。要是有實例,希望能給個借鑒。
    11樓  發表于: 2013-12-25 09:23
    引用
    引用第3樓楊康于2013-12-24 17:55發表的  :
    中間抽頭連接N吧。用溫控器輸出模擬量控制固態模塊即可。


    我是準備用帶PID的儀表,然后輸出是電壓型,直接控制SSR,來加熱。不想進PLC,因為一共64根加熱管,根據實際情況,
    要分成14個區,其中客戶本身工件就在內部內置了8個獨立的溫區,需要單獨控制溫,每一個區一根2KW,一根1KW,這個是好控制的,只要單相控制就行,不煩心思。
    關鍵在于我們設備本身的控溫里,有6個區,其中4個區每一個區都有9根2KW的發熱管,有兩個不區是6根2KW的。
    山河今仍在,壯志在何方?
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go

    主站蜘蛛池模板: 无码乱人伦一区二区亚洲| 蜜桃影像传媒推广| 91麻豆精品国产片在线观看| 天天av天天翘天天综合网| 久久精品视在线观看85| 亚洲精品国产A久久久久久 | 星星动漫在线观看无删减| 毛片大全免费看| 久久精品成人免费网站| 国产日产国无高清码2020| 免费一级国产生活片| 精品国产综合区久久久久久| 国产高清在线播放免费观看| 无限在线看免费视频大全| 亚洲欧美日韩综合在线| 精品一区二区国语对白| 韩国一级淫片特黄特刺激| 亚洲夜色夜色综合网站| 午夜dj免费视频观看社区| 国产欧美在线播放| 91手机看片国产永久免费| 9191精品国产观看| 欧美乱码视频| 亚洲精品网址| 俄罗斯毛片免费大全| 精品免费视频| 国产欧美视频高清va在线观看| 手机在线免费观看日本推理片| 亚洲国产精品自产在线播放| 成人国产一区二区| 99国内精品| 成人在线小视频| 亚洲欧美日韩高清| 无人区大片免费播放器| 双性np玩烂了np欲之国的太子| 国产人成精品午夜在线观看| 公妇仑乱在线观看| 呜呜别塞了啊抽插| chinese调教踩踏视频| 亚洲系列国产系列| 午夜国产小视频|