項目需要用到三相電交流380V變單相電交流220V的變壓器,其容量大小如何確定的? 已知單相負載總和為18KW,變壓器容量是否只需直接按18/0.8/0.85計算?
ajd186
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 560 個
工控威望: 851 點
下載積分: 35563 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2025-01-22
查看ajd186的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-27 19:09
百度一下吧
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-29
查看dmh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-27 19:31
應該是輸入2相380V,輸出單相200V  輸入功率22.5KW  如果是控制電源使用隔離變壓器,如果要體積小使用自耦變壓器。
不斷向前
武杰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 361 點
下載積分: 919 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2007-08-29
最后登錄: 2022-01-08
查看武杰的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-12-27 19:40
不能。
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-01-24
查看znz43的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-12-27 19:55
不能用自耦變壓器,不安全。只能用380/220的隔離變壓器。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
windforce_cn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 127 點
下載積分: 649 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-10-15
最后登錄: 2015-05-27
查看windforce_cn的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-12-28 09:12
引用
引用第2樓dmh于2013-12-27 19:31發表的  :
應該是輸入2相380V,輸出單相200V  輸入功率22.5KW  如果是控制電源使用隔離變壓器,如果要體積小使用自耦變壓器。


輸入是三相380,輸出是單相220,隔離變壓器,控制和負載動力部分均使用隔離變次級。

只是不知道像這種輸入輸出不同的變壓器,容量選擇上是否要再加個根號3系數
[ 此帖被windforce_cn在2013-12-28 09:22重新編輯 ]
744039615@qq
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 128 點
下載積分: 465 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2013-12-27
最后登錄: 2013-12-31
查看744039615@qq的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-12-28 15:05
在負載容量基礎上加20%裕量,18*1.2=21.6KVA.
windforce_cn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 127 點
下載積分: 649 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-10-15
最后登錄: 2015-05-27
查看windforce_cn的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-12-28 16:08
引用
引用第6樓744039615@qq于2013-12-28 15:05發表的  :
在負載容量基礎上加20%裕量,18*1.2=21.6KVA.

不用考慮損耗和功率因素?
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1559 個
工控威望: 1624 點
下載積分: 114349 分
在線時間: 627(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-01-21
查看luo76的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-01-04 09:06
六樓說到點上了,是要加20%到50%的余量,就可以不考慮損耗和功率因素,但要考慮負載峰值電流,當然超長距離是不能這樣算出來的

主站蜘蛛池模板: 999热这里只有精品 999久久久免费精品国产牛牛 | 国产综合成人亚洲区 | 国产在线一区二区视频 | 国产精品成人扳一级aa毛片 | 狠狠色成人综合 | 国产精品美女福利视频免费专区 | 免费一级片在线观看 | 青草视频在线观看视频 | 亚洲经典激情春色另类 | 国产不卡视频 | 天天色视频 | 午夜伦伦电影理论片费看 | 国产成年人在线观看 | 久久中文字幕无线观看 | 欧美爽妇| 亚洲天堂视频在线观看免费 | 欧美精品国产一区二区 | 风间由美一区二区播放合集 | 国产高清小视频 | 日本不卡一区二区三区在线观看 | 亚洲婷婷在线视频 | 美女扒开奶罩让男人吃奶 | 国产中文字幕 | 亚洲a图| 成人嗯啊视频在线观看 | 亚洲成人黄色网址 | 我与白丝同桌的故事h文 | 五月色综合婷婷综合俺来也 | 久久99国产亚洲高清观着 | 精品欧美小视频在线观看 | 亚洲第一永久色 | 调教女警花穿环上班 | 精品国产国产综合精品 | japonensis中国东北老人 | 国产专区日韩精品欧美色 | 丰满岳乱妇在线观看视频国产 | 国产一区二区三区久久小说 | 99re7在线精品免费视频 | 国产毛片一级aaaaa片 | 亚洲精品成人AV在线观看爽翻 | 狠狠色狠狠色综合日日小蛇 |